abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Korrekter Druck externes MAG

Der Verbauer meiner 200-W B2HB-19 hat sein Geschäft aufgegeben und ich brauche folgende Hilfe:

 

Die 200W hat eine interne MAG. Außerdem wurde ein zusätzliches, externes Reflex 25l MAG verbaut.

 

Systemdruck=1,1 bar

Pumpenförderhöhe=2,4 m

 

Frage: Wie hoch ist der korrekte Vordruck des externen MAGs?

 

Werkseitig ist der Druck laut Aufkleber 3 bar. Gemessen habe ich knapp 2 bar.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Vordruck richtet sich ganz nach den geodätischen Gegebenheiten. Grundsätzlich müssen die Vordrücke des internen und externen MAGs identisch sein. Mindestens 0,8 bar, ansonsten muss der Vordruck dem Höhenunterschied Kessel//höchster Heizkörper entsprechen. (1 bar= 10m Wasssersäule.

Der Fülldruck sollte dann etwa 0,5 bar über dem Vordruck liegen. Daraus folgt, dass eine Etagenheizung mindestens mit 1,3 bar läuft.

Die Grösse des MAGs sollte wiederum an den Wasserinhalt der ganzen Anlage angepasst sein. Mindestens 10% vom Inhalt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Der Vordruck richtet sich ganz nach den geodätischen Gegebenheiten. Grundsätzlich müssen die Vordrücke des internen und externen MAGs identisch sein. Mindestens 0,8 bar, ansonsten muss der Vordruck dem Höhenunterschied Kessel//höchster Heizkörper entsprechen. (1 bar= 10m Wasssersäule.

Der Fülldruck sollte dann etwa 0,5 bar über dem Vordruck liegen. Daraus folgt, dass eine Etagenheizung mindestens mit 1,3 bar läuft.

Die Grösse des MAGs sollte wiederum an den Wasserinhalt der ganzen Anlage angepasst sein. Mindestens 10% vom Inhalt.

Top-Lösungsautoren