Ich schließe mich meinen Vorrednern an. 60 Grad sind bei Frischwasserstation Unsinn. Zirkulation nur 1h vor einem wahrscheinlichen Verbrauch an, danach wieder aus. Da bei mir zu sehr vielen Zeiten WW gefordert ist, habe ich sie nur Nachts aus. Die Taktung der Zirkulationspumpe kannst du ziemlich vergessen. Lass sie Off gehen wenn die hohe Wahrscheinlichkeit besteht dass kein WW gefordert wird. Also im Menü der Anlage rein ON/OFF zu den gewünschten Zeiten fahren. Die von dir angesprochene geringere Effizienz bei Geräuschreduzierten Betrieb (Geringere Lüfterdrehzahl) konnte ich noch nirgends nach lesen. Aus meiner Sicht im Sommer aber zu vernachlässigen wenn dem so sein sollte. Bei Ansaugtemperaturen von 20/25 Grad oder mehr dürfte in der um ca. 30% reduzierten Luftmenge genug Energie drin stecken. Bzgl. Taktung und weniger Leistung kannst du ja mal die Codierungen 6019, 601A und 601B probieren. (Leider kann ich kein odt noch ein word File hoch laden, daher hier der ganze Text) Wegen der Verdichterleistung bei der WW Bereitung kannst ja mal zum Testen, wie diese Parameter arbeiten: 5001: 60 (maximale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis) 6019 : 82 bedeutet dann das 8,2K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 100% begrenzt wird. 601A: 81 bedeutet dann das 8,1K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 65% begrenzt wird. 601B: 80 bedeutet dann das 8,0K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 30% begrenzt wird. Somit wird die WP bei der WW-Produktion die Verdichterleistung auf 30% reduzieren sobald eine VL Temp von 52°C erreicht ist, (und das wird ziemlich sicher relativ schnell passieren) und du siehst in der Folge, ob die 30% Verdichterleistung Dein WW Speicher "verträgt". Wird bei 30% Verdichterleistung der VL noch immer schnell viel heißer als die 52 °C dann kann Dein Speicher nicht einmal die Energie der 30% Verdichterleistung bei 52°C im VL übertragen, und die 30% ist auch ungefähr das Minimum welches der Verdichter leisen kann. Nun ist es natürlich spannend, wie weit, bzw. wie schnell der VL über die 52°C bei den 30% Verdichterleistung übersteigen wird. Funktioniert das jedoch, und der VL bleibt auf den ungefähren 52°C, oder geht nur langsam drüber ist das natürlich für die WW-Bereitung bis auf 55°C im Speicher zu wenig, dann kannst ja mal folgendes versuchen: 5001: 60 (maximale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis) 6019 : 82 bedeutet dann das 8,2K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 100% begrenzt wird. 601A: 81 bedeutet dann das 8,1K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 65% begrenzt wird. 601B: 20 bedeutet dann das 2,0K vor 60°C (5001) die Verdichter Leistung auf 30% begrenzt wird. PS: Diese 3 Parameter funktionieren bei mir recht gut, nur nicht die Vorlauftemperaturbegrenzung. Wenn ich die 5001 auf 57 Grad setze wird sie trotzdem knallhart überfahren.
... Mehr anzeigen