Ich hatte bei meiner VC250A mit Pufferspeicher ursprünglich die Werkseinstellung von 95% mit so 1950 l/h. Habe dann vor 6 Monaten den Parameter 1100.2 zunächst auf 80% und dann 60% reduziert, wodurch es deutlich leiser im Heizungsraum wurde und ansonsten alles weiter gut funktionierte. Habe dann allerdings festgestellt, dass die JAZ runter ging und habe es deshalb wieder auf den ursprünglichen Wert von 95% gesetzt. Ist zwar jetzt wieder lauter, aber das hört man nur im Keller und stört mich deshalb nicht. Eine niedrigere Drehzahl führt zwar zu einem niedrigeren Stromverbrauch der internen Pumpe in der Größenordnung von 10-20 Watt, erhöht aber die Spreizung, wodurch die Vorlauftemperatur steigt und sich die Effizienz der Wärmepumpe verschlechtert, was am Ende bei mir zu einem tendenziell höheren Stromverbrauch führte.