Die Pumpe kann mit Sicherheit ausgetauscht werden. Besser gesagt,der Pumpenmotor. Der alleine kann aber unmöglich für den Verbrauch verantwortlich sein. Da du laut der Seriennummer nur eine Vitotronik 100 verbaut hast,ist keine Vitoconnect möglich,da diese mindestens eine 200 verlangt. Die smarten Thermostate geben mir ein Rätsel auf,da diese gar nicht mit der Therme kommunizieren . Oder hast die nur verbaut,um die Räume zeitgesteuert zu heizen ? Da müssen die aber nicht smart sein. Es würden gewöhnliche ,elektronische Thermostate auch tun . Wenn du nun aber eine Vitotronik 100 hast,wäre gar kein Aussenfühler möglich. Und wenn dem so wäre,müsstest die Vorlauftemperatur mit Hand einstellen. Vielleicht machst mal ein Foto des Gerätes? Noch etwas: Mit 26kW ist das Gerät überdimensioniert. Liegt aber sicher daran,dass es sich um ein Kombigerät handelt? Demzufolge das Gerät nur bis 8,8 kW runtermodulieren kann ? Woraus wiederum eine relativ hohe Taktfolge resultieren könnte.