Es gibt dafür keinen festen Zeitpunkt. Bei älteren wie deiner könnte es sein, dass der Impuls früh gegen 9 Uhr erfolgt. Ansonsten war es früher mal so, dass die Pumpe alle 24h angeworfen wird, wenn tatsächlich Stillstand war. Heutzutage, wo die meisten Pumpengehäuse aus Kunststoff gefertigt sind, reicht ein Anlaufen 1x die Woche.. Im Übrigen sollte die Regelung nie ganz ausgeschaltet werden. Denn so kann sie das Festsetzen der Pumpe nicht verhindern. Der Abschaltbetrieb hätte hingegen keinen Einfluss auf die ,,Überwachung,,.