Man will vermutlich sicher gehen,dass die Heizung im Ruhezustand bleibt . Das wäre aber nur nötig,wenn die Anlage wirklich auf Null gesunken wäre. Denn bei Null weiss man nicht,wie gross der Luftanteil ist und da könnt es passieren,dass rein zufällig der Brenner anspringt,der Wärmetauscher aber nur wenig Wasser drin hat. Die Folge wäre eine Überhitzung mit Auslösen des STB. Ist aber noch Restdruck auf der Anlage,kann man davon ausgehen,dass es kaum Lufteinschlüsse gibt. Was man machen kann: sinkt der Druck ohne erkennbare Leckage,sollte man gleich das Ausdehnungsgefäss mit kontrollieren. Vielfach ist hier der Vordruck abgesunken. Je älter das Mag,desto eher sollte die Kontrolle erfolgen. Durchschnittliche Lebensdauer eines MAG ca 8 Jahre . Mit den üblichen Ausreißern nach unten und oben.