Wärmepumpe & Hybridsysteme
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Vitocal 262-A T2W-R290_Ansaugfilter

Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei dem Grundgerät Vitocal 262-A T2W-R290 einen Luft Ansaugfilter zu verbauen? Er nutz aktuelle die Raumluft, jedoch soll verhindert werden, dass Staub / Partikel angesaugt werden. VG

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 46 Ansichten

Primärpumpenregelung

Hallo,ich habe eine VitoCal 333-g (C12 aus dem Jahr 2021).Schon immer habe ich mich gefragt warum die Primärkreispumpe im Heizbetrieb konstant bei 70% läuft und sich trotz aller Einstellungen nicht regelt.Heute habe ich durch Zufall diesen Beitrag ge...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 74 Ansichten

Fehlermeldung Abtauen nicht erfolgreich

Hallo Viessmann, bei mir wurde letzte Woche eine 250 A Wärmepumpe eingebaut.Nun habe ich Täglich 1 bis 2 x Die Fehlermeldung Abtauen nicht erfolgreich und die Ausseneinheit riegelt ab.Im Fillter ist sogut wie kein Schmutz sichtbar. Weiters verwendet ...

Heizen in Kühlperiode vermeiden

Hallo zusammen, mich Interessiert es wie ihr es macht, dass eure Wärmepumpen in der Kühlphase/Sommer nicht Heizen. Bei mir ist es anscheinend so, dass ich Tags immer Kühle und wahrscheinlich läuft dann Nachts wieder warmes Wasser durch die Fussbodenh...

1000123434.jpg 1000123436.jpg 1000123438.jpg

Fehlermeldung Wärmepumpe / Aktivierung Heizstab

Hallo, ich habe eine Vitocall 333-G (BWT 331.B06; Einbau 2017) und aktuell die Fehlermeldungen A9, CA, C2, C9, D1. Heizungsbauer war schon da. Problem: Kein Druck mehr auf der Soleleitung. 30 Liter Sole sind bestellt. In der Zwischenzeit soll über de...

Stromverbrauch

Guten Tag, Kann man von einem Stromverbrauch in den Sommermonaten vorsichtig Rückschlüsse auf den zu erwartenden Jahresverbrauch ziehen?Vitocal 250 A Typ A 16Altbau aus 1969,mäßig gedämmt,Heizkörper vergrößert, Wohnfläche 160 qm.Verbrauch in den Mona...

von
  • 0 Likes
  • 106 Antworten
  • 4729 Ansichten

Vicare+ Verbrauchsvorhersage

Guten Abend, In meinem vicare+ Account für Vitocal 250-a werden keine Daten zum Heizen in der Prognose der V erbrauchsvorhersage angezeigt, siehe Bild. Wird die Funktion noch freigeschaltet? Gruß Andreas

1000016452.jpg

Aktiver Fehler: F.812 - Fehler oberer Ventilator

Hallo zusammen,ich bekomme häufig den Fehler "Aktiver Fehler: F.812 - Fehler oberer Ventilator" gemeldet, kurz darauf läuft der Ventilator dann wieder. Laut meiner Heizungsfirma sei das ok, aber ich frage mich schon ob das so in Ordnung ist. Heute ha...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 154 Ansichten

Elektrische Zusatzheizung aktivieren

Hallo, ich habe eine Vitocal 200-a AWO-E-AC 201.A16 mit einer elektrischen Zusatzheizung. Im Gerätestatus zeigt er mir den Heizwasserdurchlauferhitzer mit Aus an. Muss ich ihn manuell gem. S.41 der Bedienungsanleitung aktivieren ? In den Einstellunge...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 91 Ansichten

Läuft meine Wärmepumpe so richtig ?

Hallo, Ich habe seit neustem eine Grundg. Vitocal 200-G BWC.Max Vorlauf Temp ist auf 53 Grad eingestellt. Das Haus ist Massiv gebaut und gut gedämmt jedoch habe ich im gesamten Haus Plattenheizkörper noch verbaut. Mein Heizungsbauer hat von Wärmepump...

DanielAux_0-1668084055031.png 10.11.22, 07_46 Microsoft Lens.jpg

Taktung der Vitocal 250A 10 kW

Ich habe mir mal mit HomeAssistant die Taktung meiner Vitocal 250A mit 10 kW angeschaut,Tech-Infos:Vital 250-A AWO-E-AC 251.A16- Heizkurve Neigung: 0,5- Niveau: -1.0- Haus Bj 1991- 200qm- Dach neu gedämmt (0,22 W/m²K), Fenster neu (1,0 W/K·m²)- Fußbo...

Vitocal 252 A / Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis

Hallo Zusammen, seit ich jetzt die Heizung angestellt habe und auch im ersten Moment mal jeden Kreislauf angesteuert habe kommt bei mir in den Mitteilungen "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" und kurz darauf gelöst. Bei uns war schon von Viessmann ...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 287 Ansichten

Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis

Hallo,bei unserer Vitocal 250AH eingebaut im August 2023 wird seit dem 29.10.24 die Fehlermeldung "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" angezeigt. Die WP ist in Störung und ein Aus/ Einschalter der Außen und Inneneinheit hat die Störung nicht beseiti...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 367 Ansichten

Boiler temperatuur van 58 graden wordt niet bereikt

Mijn nieuwe warmtepomp 200-A stopt met het verwarmen van de boiler als de retour van 60 graden wordt gemeten, dan neemt de electrische verwarming als doorstromer het over. De boiler meet dan ongeveer 50 graden.Met 3 kW wordt na enige tijd het maximum...

  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 187 Ansichten

Ersatz Vitocell 300-B durch 360-M ??

Hallo zusammen, wir haben 2001 in Darmstadt eine Heizungsanlage mit solarer Trinkwassererwärmung eingebaut, die jetzt modernisiert werden muss.Der Trinkwasserspeicher Vitocell 300-B aus Edelstahl ist innen porös oder undicht und Trinkwasser gelangt i...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 155 Ansichten

Frostschutz

Die Wärmepumpe, Heizkreis steht auf Aus. Bei welcher Außentemperatur schaltet sich die Wärmepumpe automatisch ein?

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 217 Ansichten

Vitocal 262-A vermeiden eines thermischen Kurzschluss

Wir haben unsere BWWP Vitocal 262 a umgezogen. In einem anderen Kellerraum befinden sich 5 Wechselrichter und eine große Batterieanlage, welche run um das Jahr den diesen Keller immer kuschelig war halten. Nun möchte ich Ansaugung und Abluft in diese...

  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 321 Ansichten

Betriebsdaten Wärmepumpe Vitocal A250 i.O.?

Ich habe über Solar Bayern D.E.K. eine Vitocal 250A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 mit einem Vitocell Modular 100-VE 200/50 (50 l Pufferspeicher und 200 l Trinkwasserspeicher) einbauen lassen.Austausch einer 22 Jahre alten Vitocell 200 Gas-Brennwerttherme im ...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 118 Ansichten

Notbetrieb Vitocal 250-A bei Fehler F.1078

Guten Morgen, unsere gut ein Jahr alte Anlage Vitocal 250-A hat sich gestern Abend mit Störung "F.1078 Wiederholt zu geringer Volumenstrom bei Verdichteranlauf" abgeschaltet und die Außeneinheit verriegelt. Der Installateur vermutet ein zugesetztes S...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 278 Ansichten

Anlage verriegelt F.1077, wer kann helfen?

Hallo,meine Hybrid Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 bringt ca. aller 14tage den Fehler F.1077 "Wiederholte Verdichter Mindestlaufzeit Verletzung"Mein Heizungsbauer sagt es müsse eventuell eine neuere Software aufgespielt werden aber er könne...

von
  • 0 Likes
  • 9 Antworten
  • 317 Ansichten

Solar Luftabsorber SLK 2.0 Isocal Leck

Hallo,ich habe einen Eisspeicher mit Luftabsorbern von Isocal. Die Seriennummer meiner Wärmepumpe Vitocal 343-G lautet 7537972401011108. An einer Verbindung (Metall auf Kunststoffleitung) ist nun ein Leck aufgetreten, der Soledruck liegt nun bei Null...

von
  • 0 Likes
  • 44 Antworten
  • 926 Ansichten
Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder