Dass die untersten beiden Rohre vertauscht sind, ist nicht schön. Bei mir sind der Heizkeisvorlauf von der IDU und der Heizkreisvorlauf zu der Divicon vertauscht, und die sind im Inneren schon unterschiedlich ausgeführt, aber immerhin auf gleicher Höhe. Die unteren beiden Anschlüsse sind im Inneren auch unterschiedlich ausgeführt, plus sie enden dazu noch auf leicht unterschiedlichen Höhen! Was das ausmacht, das ist eine Frage, die hätte ich auch liebend gern mal von Viessmann beantwortet! Ich habe nur hier im Forum immer wieder gelesen, dass diese hydraulischen Weichen bei unkontrollierter Vermischung reichlich Effizient kosten können. Aber diese Anschlußvertauschung kann nicht die Ursache für den Energieverlust aus der WW-Zone sein. Das Mischventil und dessen Motor sind ja auf der Webseite ganz gut mit Videos beschrieben. Der HB soll die korrekte Übereinstimmung zwischen Motorstellung und Kükenstellung und die korrekte Drehrichtung überprüfen. Kannst du natürlich auch machen. Man kann ja wohl bei diesem Motor auch den Drehknopf herausrasten und das Mischventil dann manuell bedienen. Im ersten Ansatz würde ich mal prüfen, ob der Motor bei Beginn der WW-Beladung überhaupt umschaltet. Bei mir ist übrigens an der Stelle anscheinend ein 3-Wege-Umschaltventils ZK01344 bzw. 7538372 von Viessmann verbaut, mit einem Mischermotor PAW NR230E mit einer Umschaltzeit von 35s; die 120s des ESBE-Motors kommen mir recht lang vor. LG, Sebastian