Hallo Zusammen, da mir keiner antwortet, möchte ich wenigstens die Ursache das Problems und die vermeintliche Lösung mit den Forenmitgliedern teilen. Nachdem das Außengerät komplett vereist war und die sich verriegelt hatte und nach der Entriegelung mehrfach der Fehler F.75 "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" auftrat, kam die Erleuchtung. Luft im Hydraulikkreis / Kavitation der Umwälzpumpe / Sehr schlechte Wärmeübertragung Ein Betrag im Forum hat mich dabei darauf aufmerksam gemacht. Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community In diesem Beitrag wird von einem angeblichen "Konstruktionsmangel" die Rede zu sein. Ich selbst bin kein Fachmann und kann dies nicht wirklich beurteilen. Die Probleme, die bei mir auftraten, sind jedoch exakt identisch, so dass ich diesen Beitrag verlinkt habe, weil dieser mir zur Lösung verholfen hatte. 3 Einsätze eines Heizungsmonteurs, der tatsächlich einen sehr guten fachlichen Eindruck gemacht hat, und auch der von ihm genutzte Viessmann Support kamen nicht auf die mögliche Ursache. Es wurde ein aktuelles SW-Paket aufgespielt, was nichts am Verhalten geändert hat. Ich habe meine Anlage seit 06.2023 in Betrieb und sie wurde auch von HB ordentlich entlüftet. Ich hatte bis Januar diesen Jahres, also 18 Monate, keine Probleme. Es wurde auch kein Wasser nachgefüllt. Der Druck steht wie vom ersten Tag bei 1,9bar. Wie die Luft ins System gekommen ist, kann ich nicht berantworten. Vielleicht hat hier einer einen technische Erklärung. Lösung: In o.g. dem Beitrag sind einige Details zur Ausgasung beschrieben. Nachdem ich das verstanden hatte, habe ich meine WW-Aufbereitung im Modus "Comfort" über den Durchlauferhitzer auf 60°C erhitzt. Ab 50°C hört man dann deutlich die Bläschen im System. Schon nach dem ersten Mal lief die Anlage wieder ohne Probleme. Selbst bei der heutigen niedrigen Außentemperatur (-10°C) hat der Heizstab beim Heizen auf eine Vorlauftemperatur von ca. 31°C kein einziges Mal zugeschaltet. Das Abtauen läuft wie ein Uhrwerk. Die Arbeitszahl war bei ca. 1:4. Frage an das evtl. mitlesesende Viessmann Team: @Flo_Schneider - Da es anscheinend nicht nur bei mir Probleme gibt, hat Viessmann dazu eine dauerhafte Lösung. Ich erwarte eigentlich eine Lösung von Viessmann... Hier nur einige Punkte die ohne Lösung nicht hinzunehmen sind: Schäden an der Umwälzpumpe wegen der Kavitation Kosten währed und nach der Garantiezeit schleichender Rückgang des Wirkungsgrades und Leistung bis hin zum Ausfall der Anlage Mehraufwand der Heizungsmonteure Ärger der Endkunden Im meinem Bekanntenkreis darf ich über die Probleme gar nicht berichten, weil die Wärmepumpe "derzeit" keinen guten Ruf hat. Ich selbst bin nach wie vor von der Technik überzeugt, obwohl bei mir zwischenzeitlich auch "Bedenken" kamen. Ich bin nach über 20 Jahren Brennwerttherme auf LWP umgestiegen. Grüße Joerky
... Mehr anzeigen