Hallo @RomanMUC10! Also beim Blick auf das Dattenblatt kann ich keine Eignung für Kühlung erkennen. PU-Schaum ist nicht grundsätzlich Diffusionsdicht und damit für die Dämmung an Kühlleitungen geeignet. Das heißt zwar nicht gleich, dass eine Begrenzte Kühlung nicht geht, aber vermutlich ist ein Umfahren des Speicher bei Kühlung dann zu empfehlen. Daneben kann es sein, das die Dämmung zwischen WW-Speicher und Kühlung unzureichend ist, was zum Akühlen des WW-Speicher und vermehrten Energieverbrauch führen kann. Ist die Dämmdicke zwischen den Speichern in Ordnung, dann sollte man prüfen, ob die 3-Wege-Ventile richtig schalten, d.h. sicherstellen, dass im Kühlbetrieb keine kaltes Wasser durch den WW-Speicher läuft. Leider sind Störungen der 3-Wege-Ventilen recht häufig. Zuletzt sollte man vielleicht prüfen, ob die Anlage grundsätlich richtig verrohrt ist. Der Sichtbare Mehrverbrauch ist sicher nicht okay. Gruß Gwyn
... Mehr anzeigen