Wir haben nicht viel Informationen von dir (Heizkörper, Fussbodenheizung, Alter des Hauses etc.), aber ich kann dir folgendes sagen: - das Problem bei dir ist, dass bei 14 AT, dein VL soll max. 26 Grad sein, dann muss die WP ewig warten, bis die Differenz VL und RL groß genug ist, daher kein Betrieb. - dein Haus scheint gut isoliert zu sein, sonst hättest du das Niveau nicht auf -1 gesetzt. - deine Heizkurve könntest du von der Neigung her etwas flacher stellen, z. B. Richtung 0,6 - dann das Niveau so einstellen, dass bei 14 Grad AT du um die 28 Grad VL-Temperatur hast - bei 10 AT um die 31 VL - bei 5 AT um die 33 - bei 0 AT 36 VL Ich habe zwei Heizkreise: 1 mit Heizkörper und 2 mit FBH Meine Heizkurve für HK1 ist 0,5, Niveau 0,4. Für die Einstellung habe ich mir eine Tabelle erstellt, abhängig von Neigung, Niveau und AT: