Ähnliche Konstellation bei mir. Der VX3 verträgt eine maximal empfohlene Generatorleistung von 7000 Watt, bei den Vitovolt Allblack sind das also 7000:400=knapp 18 PV Module. Wenn man 2 Strings in Ost-West-Ausrichtung hat, die nicht gleichzeitig arbeiten, könnten es etwas mehr Module sein, aber das habe ich nur telefonisch und nirgends schriftlich von Viessmann gehört (PVmax kann man ja nach Himmel-Ausrichtung und Aufstellungs-Winkel runterrechnen, da gibt es im Netz allerlei Diagramme für). Wenn man mehr Module anschließen will, dann müssen diese über einen extra WR angeschlossen werden. Hierzu weist die "Montage- und Service-Anleitung für den VX3 Typ4.6" das Anlagenschema 4 auf Seite 58 aus. Dieser dritte String speist aber nicht die Batterien des VX3 sondern nur den Haushaltsverbrauch und das öffentliche Netz. Ein einphasiger WR mit den übrigen Modulen kann auch in den Backup-Pfad integriert werden, falls du eine Backup-Box im System hast - (dein) dreihasiger aber nicht, steht auf Seite 59. Am besten, du versuchst herauszubekommen, ob dieses Anlagenschema so gebaut wurde. (SMA-WR werden gerne verwendet, da die Viessmann-Grid-Box dem Vernehmen nach von SMA produziert wird und zwei spezielle SMA-WR (der Serien Sunny boy 3.0 und 2.5) in die Gridbox integrierbar sein sollen.)