Mittlerweile fühle ich behandelt wie John Clees von Monty Pyton im Sketch "Dead Parrot"! Der Papagei ist tot! Meine Vitocal 060 taktet seit dem letzten Viessmann-Reperaturversuch ohne Unterlass. Bei laufendem Lüfter läuft der Kompressor 20 Minuten, um danach weitere 20 Minuten zu pausieren. Danach springt pünktlich der Kompressor wieder an. Die Anlage verfügt also nur noch über die halbe Leistung. Einen Tag nach dem letzten erfolglosen 3. (!) Reperaturversuch erhalte ich einen Anruf vom Viessmann After Sales Service, in dem mir erzählt wird, dass die Kompressorpausen wahrscheinlich Abtauungen seien und dass das für eine Wärmepumpe normal wäre. Fakt ist: Gemäß Montage- und Serviceanleitung (Seite 52) benötigt die Anlage mit einer Nennheizleistung von 1,23 kW genau 07:02 h:min, um das Wasser bei einer Lufteintrittstemperatur von 7 °C von 10 auf 53 °C zu erwärmen. Die Physik sagt: Für eine Erwärmung von Wasser um 43 K ist eine Energie von rund 8,9 kWh erforderlich (0,116 kWh*178kg*43K=8,9 kWh). Diese Wärmemenge kann die Anlage mit der Nennheizleistung nur erzeugen, wenn sie ohne Pausen Wärme produziert (1,23 kW*7,03h=8,65 kWh). Genau genommen reicht die Nennheizleistung also nur knapp, aber egal. Fazit: Das o.g. Beispiel kann auf meinen Betriebsfall angewendet werden, da meine Luft wärmer ist. Ich kann von der Anlage erwarten, dass sie ohne regelmäßige Kompressorpausen heizt, da die Spezifikationen sonst nicht erfüllt sind. Eine Anlage mit nur halber dauerhafter Nennheizleistung ist defekt! @Flo_Schneider: Schluss mit dem Theater: Der Papagei ist tot, mausetot😠! Ich will endlich eine Brauchwasserwärmepumpe, die ohne Kompressorpausen ihren Dienst leistet! Und kommen Sie mir nicht mit Wanderschnecken😏!