Hallo Flo, habe an mehreren Vitocal 250-A das gleiche Problem, WP reagiert nicht auf EVU-Sperre. Das Kabel Problem kann bei mir nicht die Ursache sein. Löse ich das Kabel direkt an der Klemme 143.4 läuft sie trotzdem weiter. Auch der TD wies mich auf den Kondensator hin, halte dieses aber für Blödsinn, den ein Kabel was nicht angeschlossen ist, kann auch keine Spannung auf den Kontakt legen. Also für mich gibt es hierfür nur 2 Ursachen. Entweder liegt das Problem in der Software der Regelung, die das Signal nicht umsetzt, oder wird die sogenannte kapazitive Spannung im inneren der Regelung erzeugt. Werde bei der nächsten Inbetriebnahme, mal die Spannung am nicht angeschlossen Kontakt Prüfen. Parameter 2560 steht auf 1, Dig1 _ 1232.0, Dig2_2330.0 , Klemmen 143.2/143.3/143.5 sind nicht angeschlossen. Gruß JWK