Nachdem ich schon einen eigenen Thread eröffnet hatte, möchte ich hier auch noch meine Erfahrungen teilen. Bei mir wurde in diesem Sommer eine Vitocal 250-A A08 installiert. Am 07.10. erfolgte das Update auf Software 2532 (10/2025), also die ganz frische Version. Vorher war 2440 (12/2024) installiert. In den Screenshots seht ihr das Verhalten des Verdichters vor und nach dem Update. Am 9.10. gab es mehr Takte als am 6.10., allerdings war es am 9.10. auch wärmer. Auffällig finde ich dagegen, dass die Leistung zunächst stark hochfährt, bevor sie abgesenkt wird. Beim letzten Takt gestern Abend habe ich es live beobachtet und zwischenzeitlich waren es über 6 kW thermische Leistung (so im Screenshot gar nicht erfasst), bevor diese dann langsam auf 2,6 kW reduziert wurde. In den Release Notes zur Software 2509 fiel mir noch die beigefügte Änderung auf. Möglicherweise ist die hohe Leistung beim Anlaufen des Verdichters also gewollt? Heute Nacht hatte ich mal den geräuschreduzierten Betrieb aktiviert und dabei fuhr der Verdichter die Leistung nicht so hoch. Ich frage mich aber natürlich, ob das dann für den Verdichter wiederum schlechter ist oder nicht.