Hallo @Flo_Schneider , Ich würde Dich bitten das, insbesondere die Punkte nach dem Update durch den TD an den TD weiterzuleiten. Danke. Mit 04/2025 (2509) seit Beginn der Heizsaison sehr hohe anfängliche Leistungsspitze und deshalb sehr kurze Laufzeiten < 25 Min. und Takten. 14.10.2025: Nach Update auf 10/2025 (2532) keine Änderung. Mein FB leitete mir die Info weiter, dass es die Übergangszeit wäre, was nicht der Fall is. Ich erstellte eine PDF Datei die bei verschiedenen Softwareversionen und ähnlicher AT das Problemverhalten bei den Versionen 2417, 2509 und 2532 in Diagrammen zeigt und hoffe, dass diese über mein FB im Ticket angekommen ist. 16.10.2025, 00:01: Positionsveränderung vom Thermofühler aus dem Kombispeicher direkt vor die ext. Mischer-/Pumpengruppe. Leistungspitze sehr viel geringer und ca. doppelte Laufzeit. An diesem Tag war der TD kurz aufgeschaltet. Daa bessere Verhalten war sicher verwirrend für den TD. Bitte deshalb dem TD mitteilen, dass diese Verbesserung nur meinem Workaround geschuldet ist Viele Grüße Viessi18 ‐--‐----‐----------------------------------------- 250A AWO-E-AC-AF 251.A10, SW Version 4/2025 / Fremdkombispeicher (WW, HZ, Solarthermie) /2 Divicon Mischer-/Pumpengruppen (FB-Hz EG/OG; Radialheizkörper Keller(Heizkennline fast wie FB-Hz)), EFH, Bj. 2005, 190m² EG/OG, 90 m² Keller, IBN WP 07/2023