Hallo @Flo_Schneider , ich hätte doch noch einen Punkt vor Weihachten, aber nichts schwieriges. Kurz zum jetzigen Status: Software 2440 schaltet bei aktiviertem WW Vorrang eine HK-Pumpe (ohne Mischer) aus, eine Pumpe in einer Mischer-/Pumpengruppe aber nicht. Der Divicon Mischer schließt zwar, ist aber sehr träge. Bis er zu ist, ist die Vermischung passiert. Ich stehe diesbezüglich mit Eurem Support in Verbindung, also alles gut. Ich würde gerne vor einer Softwarelösung selbst mit einem Workaround aktiv werden. Dazu sehe ich folgende Möglichkeit und bitte um eine kurze Bewertung: Relais mit Öffner (zwischen Pumpe und Erweiterunssatz). Geschaltet würde das Relais durch den Paddleschalter, der bereits die Rücklaufumschaltung schaltet oder eben, wie in den aktuellen Release Notes beschrieben, über Anschluss P2 des HPMU. Damit wäre die Pumpe bei WW- Bereitung aus. Der Pumpe ist das egal, dem Erweiterungssatz auch? Läuft ja beim FB-Heizungsschutz mit dem STB nicht anders. Ich denke, dass zwar die ViCare APP Pumpe "an" anzeigt, obwohl die aus ist - damit habe ich aber kein Problem. Vielen Dank vorab und Grüße Viessi18