Vor 2 Wochen hatte ich den Heizstab wieder mit 3kW über das IBN -Menü aktiviert, weil es die letzten WOchen doch recht kalt war und ich die WW_Bereitung mit dem Heizstab unterstützen wollte. Dabei bemerkte ich eine sehr eigenartige Stromverbrauchskurve. Sie sprang im Halbstundentakt immer von 2 kW (25 min) auf 5 kW (5 min). Nach etwas rumschauen, konnte ich feststellen, daß die elektrische Leistungsaufnahme vom Kompressor nie über 1,98 kW ging und anscheined immer kurzzeitig die Elektrische Zusatzheizung zugeschaltet wurde. Nach langem Nachdenken und Verdächtigen der Regelungsstrategie, die immer gleich auf Solltemperatur kommen will, stellte ich dann fest, daß der Geräuschreduzierte Betrieb immer noch aktiv war. Anscheinend wurden die Einstellung vom Montag, wo ich diesen im Oktober ausgeschaltet hatte nicht auf die anderen Tage übernommen. War wahrscheinlich meine eigene Schuld. Also wenn ihr ähnliche Phänomene habt, daß sich die elektrische Zusatzheizung immer zuschaltet, obwohl die maximale elektrische Leistungsaufnahme vom Kompressor noch nicht erreicht ist, liegt es vermutlich daran, daß der geräuschreduzierte Betrieb noch aktiv ist.