Hallo Peter, Bei der Stichanbindung wird der Vorlauf an dem Kombispeicher vorbei geführt und nur per Stich angebunden. Die Abweichung von 2-4 K auf einer Strecke von 3-4m ist selbst bei einem unisolierten Rohr auszuschließen, hier fahre ich ca. 1250 l/h Massenstrom. Der nicht von den Wärmeabnehmern benötigte Massenstrom landet im Kombispeicher, je kleiner der Anteil ist desto besser, sonst findet eine Entmischung im Speicher statt. Der solare Gewinn kommt erst dann voll zum Tragen wenn die Temperatur am W04 den Sollwert erreicht. Wie in meinem Beispiel schaltet die WP dann auch stundenlang ab. Grundsätzlich findet aber eine Rücklaufanhebung für die Wärmepumpe statt, wenn solare Einträge da sind. Habe mir den ETA Schichtenpuffer Solar SPS 1000l angesehen und kann Dir nur von einer Durchströmung dringend abraten. Kannst mir gerne mal Dein Hydraulikschema schicken, dann kann ich Dir vielleicht mehr dazu sagen. In meine Anlage kam eine Brennwerttherme mit Rücklaufanhebung über den Wagner Solarspeicher zum Einsatz. Mit Verwendung der WP ist der als Kombispeicher von mir zweckentfremdet worden und wegen seiner schlechten Massenstromführung, speziell bei Eintritt Vorlauf (Stich) eigentlich ungeeignet. Das macht Dein ETA Speicher besser, trotzdem würde ich auf keinen Fall 1200l/h Massenstrom von der Wärmepumpe ohne Notwendigkeit dadurch leiten. Meine JAZ liegt bei 4,1 incl. Warmwassererwärmung, könnte besser sein aber für die Konstellation ist da nicht mehr drin. Die besten Grüße!