Habe mit vieeventlog inzwischen auch 2 Fälle "eingefangen". 250-A.10, 750l Puffer (mit Solarthermie), 2 Heizkreise mit Mischer (FBH 0,6 / Heizkörper 0,9). Was mir auffällt, es gibt zwei unterschiedliche Abtauvorgänge. Den normalen, wo der Status S.127 (Abtauvorbereitung) und S.128 (Abtaubetrieb) protokolliert wird. Üblicherweise dauert das ganze knapp 10 Min. Und dann einen verlängerten Vorgang (ca. 15 Min.), bei dem auch der Status S.432 dazu kommt. Den konnte mir bisher keiner erklären, weil er keinen Namen/Text hat. Auch Flo reagiert nicht. https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Statusmeldung-S-432/m-p/594410#M178498 Und bei diesem verlängerten Abtauen passiert gelegentlich die Abschaltung am Ende für 12-13 Min, obwohl eigentlich Heizbedarf besteht.