Hallo Giesi1, vorab danke, das bedeutet ja dann wenn man den 340-M Speicher mit dieser Stichleitung wie im Vissmann Sonderschema von Vissmann vorgeschlagen einbindet, keine extrem starke Durchmischung wie allgemein befürchtet, hat. Und somit wäre die Aussage von Prof. Schwenk, ein Kombispeicher wäre die schlechteste aller Speicherlösungen wegen starker Vermischung nicht so richtig zutrteffend. Könntest du mal noch deine Daten von der WP erzeugte Energie in kWh pro Jahr für Heizung z.B 20000kWh und benötigte Stromaufnahme in kWh/Jahr (ohne Photovoltaikeanlage) z.B. 5000 kWh für die WP nennen, um die Jahresarbeitszahl zu ermitteln? Daraus könnte man auch ableiten dass bei einer JAZ von 4 Prof. Schwenks Aussagen nicht so richtig sind. Stehe auch zur Zeit vor der Entscheidung mit oder ohne vorhandenen Speicher 360-M incl therm. Solar. Habe 2 Anbieter die sagen Speicher 360-M incl thermische Solarplatten verschrotten, besser wäre ohne die großen Speicher und therm.Solar arbeite gegen die WP, dann gibt es 2 Anbieter die wollen den Speicher mit Solar weiterverwenden und einbinden entspr. dem Vissmann Sonderschema. Die die verchrotten wollen sagen auch es gibt Vermischung und somit würde der Temp.fühler der WP sagen STOP auschalten weil Wasser warm genug ist, nach kurzer Verweilzeit aber das angebliche Warmwasser doch wieder kalt sei, der Temp.fühler der WP wieder sage Wasser kalt, WP wieder einschalten, d.h. es würde viele Ein und Ausschaltungen geben und schlecht für die WP Lebensdauer sei. Kannst du hierzu auch deine Schaltzyklen bzw was dazu sagen?