Hallo Zusammen, unsere Vitocal kühlt nicht nach Warmwasserbereitung. Während die Vitocal 252 früh Warmwasser bereitet und dann bei Übersteigen der gemittelten Außentemperatur sauber auf Kühlen geht, setzt diese am Nachmittag aus. Das Umschalten auf den Kühlbetrieb kann dann mehrere Stunden (!) dauern. Das 3 Wege Ventil steht währenddessen fest auf Pufferspeicher. Die gemittelte Außentemperatur ist weit über 30 °C, alle Thermostate stehen auf Kühlen und sind offen. Ich habe das ganze mal über HomeAssistant aufgezeichnet. Man sieht früh ab 5:00 Warmwasserbereitung, dann nochmals Warmwasserbereitung nachdem alle durch das Bad durch waren. Dann gegen 9:30 geht die WP in Kühlen über. Kurz nach 12 geht sie auf Warmwasser, anschließend wieder einwandfrei auf Kühlen. Am Nachmittag hingegen wird nach der Warmwasserbereitung um 16:00 kein Kühlbetrieb eingestellt. Außentemperatur gemittelt rund 35 °C zu diesem Zeitpunkt. Taupunkt lag zu dem Zeitpunkt bei unter 13 ° C, Taupunktwächter war nicht aktiv. Wenn ich die Wärmepumpe stromlos mache und neu starte, geht sie unverzüglich in den Kühlbetrieb. Wieso kühlt die Wärmepumpe nicht? Es sind alle Bedingungen erfüllt. Ca. 16:30 wurde die Warmwasserbereitung beendet. Dann gab es bis zur nächsten Warmwasserbereitung um 19:20 keine Kühlfunktion. Manchmal schafft sie es früher in den Kühlbetrieb, manchmal an dem Tag gar nicht mehr. Die Folge: gegen Abend, wenn es draußen noch heiß ist, und sich die Wände durchgewärmt sind, wird es warm. Ich würde daher gern verstehen, wieso die Kühlfunktion gerade dann nicht greift.
... Mehr anzeigen