@Codefummelei schrieb: Inzwischen zeichnet sich eine Lösung ab: Vor der Inneneinheit wird es ein (bisher fehlendes) Umschaltventil geben, das dann steuern soll, aus welchem Rücklauf das zu erwärmende Wasser verwendet wird. Oh, wenn Du zwei Speicherbereiche (für WW und Heizen) hast, aber die Anlage nur im VL mit einem Ventil dazwischen umschaltet, das Ventil aber im RL fehlt, wird das die Ursache sein. Achte darauf, dass der HB das Umschaltventil dann an "P2" anschließt (und nicht einen Strömungs-/Paddelschalter einbaut) und das dann auch im Anlagen-Setup einstellt. Denn wenn der HB ein Umschaltventil vergisst, könnte er auch sowas vergessen.