Hallo zusammen,
bei meiner Viessmann Vitogas 100 mit
Vitotronic 150 ist der Feuerungsautomat
DUNGS DGAI.69F Mod.50.1.0 TRL, Art.-Nr.
225631 defekt.
Die Heizung war über den Sommer ca.2-3
Monate ausgeschaltet. Beim ersten
Einschalten wollte der Brenner starten bzw.
zünden, dabei ist plötzlich der FI/
Fehlerstromschutzschalter im Haus
ausgelöst. Danach lief die Regelung zwar
wieder, aber der Brenner hat überhaupt
nicht mehr gezündet. Die Kesseltemperatur
blieb bei ca. 18-19 °C und es wurde keine
rote Brennerstorung angezeigt.
Heute war ein Heizungsfachmann da. Er hat
den Feuerungsautomaten ausgebaut und
auf der Platine einebrannte Stelle
festgestellt.
Hat jemand schon einmal genau so einen
Defekt beim DGAI.69F gehabt?
Mich würde besonders interessieren,
wodurch so etwas verursacht werden kann.
Kann der Feuerungsautomat selbst
altersbedingt kaputtgehen oder sollte man
vor dem Einbau eines Ersatzteils unbedingt
Zündung, Gasventil, Verkabelung usw.
prüfen, damit das neue Gerät nicht wieder
beschädigt wird?
Falls jemand Erfahrungen damit hat, würde
ich mich über Hinweise freuen.
Vielen Dank!
Natürlich altern die Feuerungsautomaten. Und können somit auch kaputt gehen. Es könnte z.B. ein Kondensator auslaufen. Dessen Elektrolyt ist elektrisch leitend, kriechfähig und kann so weitere Kurzschlüsse verursachen.
Danke für die Antwort. Bei mir ist beim ersten Zündversuch tatsächlich der FI/Fehlerstromschutzschalter rausgegangen und danach hat der Brenner gar nicht mehr gezündet. Auf der Platine des DGAI.69F ist eine verbrannte Stelle zu sehen.
Würdest du daher eher von einem internen Defekt des Feuerungsautomaten ausgehen, oder sollte man vor dem Einbau eines Ersatzgeräts auch Zündtrafo, Gasventil und die angeschlossenen Leitungen prüfen, damit das neue Gerät nicht wieder beschädigt wird?
Es ist unwahrscheinlich,dass Peripheriegeräte auf den FA wirken.
Und dass mal ein FI kommt,kann schon mal passieren. Das könnte schon durch die Stelle auf der Platine kommen. Beim Einschalten entstehen auch Spannungsspitzen.