Mit Erstaunen habe ich heute Morgen festgestellt, das die Pumpe für die Heizkörper in Betrieb war, obwohl die Heizung noch ausgeschaltet ist!!!!?????
Dann wird die Pumpe sicherlich woanders geklemmt sein.
Du könntest auch mal schreiben,wie die Anlage aufgebaut ist.
Hallo VICOM,
eventuell hat hier der Frostschutz gegriffen?
Frostschutzfunktion
Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.
Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums
Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle
Frostschutz Warmwasser
Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C
Frostschutz Pufferspeicher
Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C
Frostschutz Heizkreis
Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. < 1 °C
Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min. > 1 °C + 2K
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
(Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
Frostschutz Wärmepumpe
Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C
Viele Grüße
Flo
Wenn die Anlage ausgeschaltet ist,wie soll da der Frostschutz ansprechen ?
Es sei denn,er meint nicht Abgeschaltet,sondern nur auf Frostschutz gestellt?!
Der Heizkreis ist im Standby. Es würde mich schwer wundern, wenn bei einem neuen System die Heizkreispumpe für den gemischten Heizkreis separat an einer Steckdose hängt.
Viele Grüße
Flo
Ist doch ein bekanntes Thema.
So lange nicht im Sparbetrieb läuft die Pumpe mit.
Egal ob die WP arbeitet oder nicht.
Oder Du stellst die Anlage in den Abschaltbetrieb.
Ausgeschaltet meint wohl eher keine Heizanforderung.
@OptimusOne: Was du meinst, ist der Unterschied zwischen Sommer-Sparschaltung und Sparfunktion-Heizkreispumpe. Diese greifen aber auch nur, wenn sich der Heizkreis im normalen oder reduzierten Betrieb befindet. Hier geht es um den Standbybetrieb, wo die Pumpe erst wieder läuft, wenn der Frostschutz greift.
Viele Grüße
Flo
Standby bedeutet Abschaltbetrieb oder was genau meinst Du?
Standby bedeutet, dass sich der Heizkreis nicht im Heizbetrieb befindet. Er wurde manuell in den Standbybetrieb versetzt. Das bedeutet, dass die eingestellten Heizzeiten nicht greifen.
Viele Grüße
Flo