Bei meiner 250-A war der Volumenstrom für die Warmwasserbereitung auf 50% gestellt, ca. 1350l/h; der für den Heizbetrieb auf 100%, ca.2050l/h. Wegen starker Gräuschentwicklung der Pumpe der Inneneinheit wurde die Pumpe für den Heizbetrieb vom Viessmann Service im Zuge eines Softwareupdate auf 60% gestellt. Wobei zwischen eingestelltem Sollwert (%) und dem was in der Anzeige angegeben ist, sind bei meiner Anlage bis zu 10% Unterschied. Dieser "Abweichung" messe ich nicht wirklich Bedeutung bei. Ich gehe davon aus, dass die Fördermenge der Pumpe nicht nachgeregelt, sondern nur ein Sollwert vorgegeben, der über einen PWM-Wert an die Pumpe gegeben wird. Wilo iPWM Aus dieser Vorgabe stellt sich dann eine zustandsabhängige Fördermenge ein. Gemessen wird der Volumenstrom, wahrscheinlich aus dem Messwert der Istwert in % angeben. Nun müsste man zuordnen zu welchem Anlagenzustand (Heizen, Warmwasserladen, abtauen etc.) welche Sollwertvorgabe gehört und dann herausfinden warum die Abweichung so hoch ist. Das sollte der Heizungsbauer, die die Anlage konzipiert und gebaut hat, am besten können. Ich vermute mal, wenn irgendwelche Filter (z.B. Ausseneinheit: Kugelhahn mit Filter am Rückschlagventil) verunreinigt sind, dann geht die Fördermenge nach unten, bis zu dem Punkt wo das Minimum unterschritten wird. Dann wird es wohl eine Fehlermeldung geben. Mindestvolumenstrom Wärmepumpenkreis (Abtauen) (zwischen Inneneinheit und Ausseinheit) ist in der Montage-/Serviceanleitung mit 1000l/h vermerkt.