Hallo, ich vermute du hast im Text einen kleinen Fehler: Du schreibst"wenn die Heizung im Vorrang ist", das soll bestimmt Warmwasser heissen. Bei Warmwasser im Vorrang, Voreingestellt ist eine Ladezeit von 4h Stunden, geht in der Zeit keine Heizung. Also mit Puffer Vorrang aus , d.h. Parallelbetrieb. Ob die WP den Bedarf schafft, hängt nicht vom Gesamtverbrauch pro Jahr ab, sondern von der Heizlast. D.h. wieviel kW Heizleistung benötigt werden, damit es warm wird. Der Wert kann in der Wärmebedarfsberechnung nachgelesen werden, wenn es die denn gibt. Das sind bei mir mit ca. 135qm ca. 8kW (BJ. 1992). Der HB hatte in 2022 eine 13kW empfohlen, heute weiss ich 10kW hätten, auch mit WW, völlig gereicht. Unser Gasverbrauch p.a. lag bei 17.000kWh, da scheint mir die Angabe 5865kWh nicht zu passen. Sind das die Kubikmeter abgelesen am Gaszähler? oder ein "KfWxy-Haus? Deine Aufstellung zeigt nicht unbedingt, dass es am WW hängt. Dafür müsste Warmwasser im Vorrang genutzt werden um das zu erkennen. Andere Frage: Wie wird verhindert, dass die Kreis zum Ofen aus ist, wenn der nicht zuheizt? Hat jemand geprüft ob as funktioniert? Gleiches bei der Anbindung der Solarstation/Vitosolic. Nicht das die Wärme am Dach rausgeht. Zu guter letzt: Zirkulationspumpe, Dauerlauf oder über Steuerung nur in Bedarfszeiten bzw. getaktet in Betrieb.