@Meik1974 : Die elektr. Zusatzheizung hat 8kW, dazu kommt dann die eigentlich Aufnahme der Ausseneinheit. Also eigentlich über 4,2kW. Bei richtiger Auslegung der Anlage braucht es die Zusatzheizung nicht; deswegen wahrscheinlich auch bei dir deaktiviert. Die elektr. Zusatzheizung ist normalerweise mehr eine Nofalllösung sollte die Ausseneinheit mal Probleme haben. In meiner Anlage, 250-A13 400L Puffer, ist die elektr. Zusatzheizung vollständig dektiviert. Die Leistung der Zusatzheizung kann über die Systemkonfiguration begrenzt/eingestellt werden, so dass auch im Notbetrieb die 4.2kW nicht überschritten wird. Neben den bisherigen Ausführungen gibt es ab Software 2509 noch weitere Optionen: Zum einen die Einstellung einer Leistungsbegrenzung auf 4,2kW oder auch eine frei einstellbare Bezugbegrenzung, du legst selbst fest wie hoch die ist. Dort kann auch die Verwendung der elektr. Zusatzheizung an oder aus gestellt werden, Es wird über die Inbetriebnahme konfiguriert, dabei wird mindestens die Heizkurve zurückgesetzt, bzw. die max. Vorlauftemperatur. Die Leistungs-/Bezugsbegrenzung wird über Signale an der Klemme 143 aktiviert. Gedacht zu Fernsteuerung durch den Energieversorger. Kann aber fest verschaltet werden. Bei einer 250-A08 sollte die WP die 4.2kW nie überschreiten können. Bei richtiger Auslegung der Anlage braucht es die Zusatzheizung nicht. Damit kann die Zusatzheizung deaktiviert bleiben bzw. ein Notbetrieb mit max. 4kW wäre grundsätzlich möglich. Insofern stellt sich die Frage ob mehr als 4.2kW nicht. Anmerkung: Zusatzheizung im Notbetrieb auf max 4kW Kann jedoch dazu führen wenn es zu dieser Zeit richtig kalt ist, die Bude mit den rein elektr. 4kW nicht richtig warm wird. Gruß rudi