abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Aggressive Regelung Vitocal 250A in Softwareversion 2417

Liebe Leute,

 

ich beobachte an meiner neuen Wärmepumpe (Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A10 / Vitocell 120-E 600l / Vitotrans 353 / HK2 Divicon Wilo Para 25/6 und Mischer / 17 Radiatoren / EFH 1963, 240m², 2011 gedämmt nach EnEV, berechnete Heizlast 7kW@-10°C) in den ersten Wochen ein recht aggressives Regelungsverhalten. Hier die Daten der letzten zwei Tage:

Vitocal-250A Regelungsverhalten.png

Hier eine Detailansicht von knapp fünf Stunden aus der vergangenen Nacht, bei einer von 5.8°C auf 4.3°C fallenden Außentemperatur 0274.0. Der zweite Chart zeigt die zugehörigen Werte meines Zenner C5-IUF Wärmemengenzählers zwischen Mischer und Radiatoren: 

Vitocal-250A Regelungsverhalten Detail.png

Vitocal-250A Regelungsverhalten Detail 2.png

 

Man sieht, wie die Regelung die gewünschte (und nach der Anfahrphase des Verdichters dann auch von der WP gefahrene) Leistung bis auf 10kW oder sogar 11kW steigert, dort zunächst verharrt, und dann zwar wieder zurücknimmt aber kurz danach schon wieder abschaltet. Dies führt nicht nur zu unnötigem Takten sondern auch womöglich zu schlechteren Wirkungsgraden als nötig. Vor allem, weil es anscheinend überhaupt nicht möglich ist, die Konfiguration der Heizpufferhysterese zu verändern und durch weitere Spreizung und/oder Verschiebung nach oben diesen Effekt zu verringern!

 

Oder sehe ich das falsch, liebe Viessmann-Experten?

 

Ich meine, bei dieser Außentemperatur und der dabei hier ersichtlichen Leistungsabnahme des Hauses sollte die Wärmepumpe doch sowieso längst mit geringer Leistung durchlaufen, oder!?

 

LG, Sebastian

 

PS: Ich zeichne noch weitere Datenpunkte alle zehn Sekunden auf und kann diese bei Bedarf zur Analyse nachliefern. Zudem ist die Anlage ist für Viessmann auch jederzeit über ViCloud/ViCare erreichbar. 

576 ANTWORTEN 576

Hallo Sebastian,

wie hast du das Update bekommen?

 

Als ich letzte Woche meinen Heizungsbauer hier hatte, habe ich ihn nach dem Update gefragt. Daraufhin hat er mit seiner App (Viguide ??) nachgesehen und festgestellt, dass bei mir die aktuelle Version läuft. Von einem "Update Paket 12/2024" wusste er nichts.

 

LG,

Ronald


@Umluft  schrieb: wie hast du das Update bekommen?

Ich hatte meinem HB eh schon wegen der aggressiven Regelung und wegen des bei mir ausstehenden Einbaus der LAN-Kabelbuchse die 12/2024 Release Notes zugeschickt und einen OTA-Update angeregt und freigegeben. Und als dann letzte Woche auch noch der obere Lüfter drohte, wegen fehlender Ringheizung durch Schläge gegen den Abtaueisring kaputtzugehen, hat mein HB am Morgen vor seinem Besuch bei uns zur Lüfterzentrierung beim Viessmann TD jemanden Kompetenten an die Strippe bekommen, und der hat den OTA-Update umgehend (also sofort) gestartet:

ts0580 SoftwareVersion
2025-01-14 09:32:30.139 +010020.511.2417.257
2025-01-14 10:03:07.929 +010020.514.2440.272

 

LG, Sebastian

Top-Lösungsautoren