Meine Anlage ist jetzt seit 70 Tagen in Betrieb. Am 18.11. haben die Probleme mit F.1077 angefangen. Über meinen Heizungsbauer habe ich die gleiche Auskunft bekommen (Software-Update, Mitte Dezember). Ausseneinheit stromlos schalten hat ein paar mal geholfen für einen Tag oder so. Notbetrieb für 4 Wochen wollte ich so nicht akzeptieren, auch wenn man mir eine Kompensation der höheren Stromkosten avisiert hat (mündlich). Gestern war HB da und hat das Sieb in der Ausseneinheit (vollkommen zu) und zwei Filter innen (auch verschmutzt) gereinigt. Danach ging der Volumenstrom von ca. 800l/h auf 1600 hoch und die Anlage läuft seither. Volumenstrom wird aber wieder geringer (1100). Ich habe die WP natürlich in Homeassistant integriert und beobachte die Kompressorlaufzeit. Seit heute nacht, bei Aussentemp nahe 0, läuft der Kompressor durch. Das Problem der zu kurzen Verdichterlaufzeit konnte man am Verlauf der Vorlauftemperatur sehen. Was den Volumenstrom angeht, konnte mir zu dem Zeitpunkt noch niemand sagen, was erwartet/normal ist, aber offensichtlich konnte die Ausseneinheit die Wärme nicht nach innen los werden.: Also Empfehlung and alle, die etwas technikaffin sind: HomeAssistant einrichten (Raspberry4 ist ok) und die viCare App nur zum Steuern. Leider hat das API auch noch Macken, aber andere Baustelle. Jetzt bin ich mal gespannt, welches Problem mit dem Software-Update gelöst werden soll. Das will ich dann schon wissen.