Guten Abend, lange getestet und tatsächlich eine Konfiguration mit der ich gut leben kann gefunden. Ich liste hier nochmal alles sauber auf, damit das für geneigte Leser kein zusammenreimen aus 5 postings wird. Ich hoffe ich bekomme das alles sauber erklärt. System ist die Viessman Vitocal A250 mit einem 750 l Hygienespeicher. In Kombi mit einer PV Anlage mit Akku. Zunächst muss man folgende Einstellungen Überprüfen: Hat WW Priorität (Menü nur über Heizung zugänglich) Ist WW Einstellung auf Eco oder Komfort eingestellt (über app möglich) Ist der Durchlauferhitzer eingeschaltet (Menü nur über Heizung zugänglich) Wie sind die Heizzeiten sowohl für WW als auch Heizung generell eingestellt (über app möglich) Sind verschiedene Heiz-Modi für Heizung wie Komfort und Normal über den Tag eingestellt (über app möglich) Meine Einstellungen Prio AUS Eco (noch) Durchlauferhitzer AUS WW nur Mittags. Heizen von 6 bis 22 Uhr Heizmodi Normal Bei Punkt 4 ist noch Spielraum je nach dem welche Temperatur WW Mittags hat, kann trotz "nicht Prio" WW als erstes geladen werden, wenn dieses schon zu kalt ist. Mit dieser Config passiert nun folgendes bei Überschuss (Betriebszustand 3) Überschuss ist generell erst nach 12Uhr erlaubt, denn: Batterie hatte Zeit zu laden Mittagessen ist durch und somit sinkt die Wahrscheinlichkeit für Herd und Backofen Einsatz Meine Automatisierung stellt nun zusätzlich die "Normal" Heiztemperatur von 21°C auf 27°C. Dadurch erreiche ich, dass der Puffer bis ~ 56°C geladen wird. Da die Prio für WW aus ist, ist es wahrscheinlicher, dass der Puffer zuerst geladen wird. Bei diesem Prozess wird automatisch auch WW um ~ 1,5°C wärmer (Seiteneffekt). Dabei braucht die Heizung was sie braucht (bei mir nicht einstellbar). In meinem Fall in der Spitze ~ 5,6 kW. Sollte das Dach das nicht liefern, gleicht die Batterie die Differenz in Abhängigkeit von Ladestand und Leistung das für eine definierte Zeit aus. Sollte der Puffer tatsächlich bei diesen Bedingungen max. hinbekommen, gehts direkt mit WW weiter, da sich Heizung und WW das selbe Zeitfenster teilen. 50°C sind bei mir Standard also wird auf 60°C angehoben. Hier spielt nun Eco oder Kofort Einstellung eine Rolle! Sollte Eco eingestellt sein, lädt die WP mit ~ 1,5 kW. Bei Komfort gehts wieder auf die 5,6 kW. Hier muss man sich also Fragen wieviel Überschuss habe ich über wie viele Stunden und eine Entscheidung treffen. Achtung! Darf der Durchlauferhitzer sein Dienst verrichten, sind locker 8 kW und mehr drin. Das ganze ändert sich natürlich wieder mit der Außentemperatur / Heizkurve! Aber Prinzipiell....Peng! Wasser max. aufgepumpt ohne Netzstrom Bezug! Die Taktung der Heizung kann ich an solchen Tagen um 50% senken (von 6 auf 3x / Tag). Allein das ist schon ein schöner Brocken. Bedenkt man das bei 6x Taktung die letzten 2x Garantiert ohne Strom vom Dach laufen ist das sogar noch heftiger. Fazit: die ganzen netten Einstellmöglichkeiten wie Zeitfenster und Modi usw. mögen bei anderen Sinn ergeben (vermutlich Ölheizung). Bei meiner Kombi aber ist die Wärmepumpe ERSCHRECKEND!!!.... (Yeah im talking to you Viessmann) schlecht einzustellen. Nicht falsch verstehen! Mechanisch kann ich nichts bemängeln. Effizienz, Lautstärke etc. alles Top! Aber ich will mir gar nicht ausmalen wie viele WP da draußen nur Aufgrund von schlechter Software / "Weiß nix Fachkräfte" 1-2 COP verlieren weil z.B. der Durchlauferhitzer bei 15°C Außentemperatur mit anspringt. Der Energie Bezug nicht dynamisch regelbar ist. Der Kunde durch Experimentieren rausfinden muss wie er den Puffer effizient mit Überschuss Strom beladen kann. Was vermutlich die wenigsten tun. Ich meine wie schwer kann es sein ein "bitte Puffer auf 55°C laden" Knöpfle zu basteln?! Das hätte zumindest mir, dass ein oder andere mal ermöglicht, sich bei einem Kaffee einfach nur über die neue Heizung zu freuen. So gehen 4 Samstage für endlose Iterationen und Beiträge in Foren schreiben drauf. in diesem Sinne freundliche Grüße und Gute Besserung 🙂
... Mehr anzeigen