Hallo zusammen, hier ein kurzer Update von mir zur Lösung des oben beschriebenen Problems mit dem Sparbetrieb. (1) der Außentemperaturfühler auf der Südseite wurde unterhalb der LWP montiert, so dass dieser weiterhin auf der Südseite ist, aber keine Sonneneinstrahlung mehr abbekommt --> somit wird die korrekte Außentemperatur erfasst, die dann ja auch wichtig ist, damit die LWP den Wärmebedarf anhand der eingestellten Heizkurve erzeugen kann (2) Ein Softwareupdate auf Version 2440 wurde aufgespielt - somit konnte ich den Sommersparbetrieb so konfigurieren, dass dieser erst bei 35° aktiviert wird. Einstellung der Parameter unter: Sevicemenü --> Systemkonfiguration --> Allgemein Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung 1395.0 Freigeben = 1 1395.1 Temperaturschwellenwert = 350 enspricht 35° Problem ist somit bei mir gelöst, vielleicht kann dies jemand anders auch für sich nutzen. Beste Grüße Heiko nun im Servicemenü unter H (2)
... Mehr anzeigen