Vitodens 200 Modulation.
Mein Vitodens-Kessel hat eine Modulation von 2,4 kW - 24 kW. Wenn der Bedarf minimal ist, werden 15% der Leistung angezeigt. Ich denke, es sollte auf 10% fallen, aber ich lege niemals die Macht auf diesen Wert.Grüße
Mein Vitodens-Kessel hat eine Modulation von 2,4 kW - 24 kW. Wenn der Bedarf minimal ist, werden 15% der Leistung angezeigt. Ich denke, es sollte auf 10% fallen, aber ich lege niemals die Macht auf diesen Wert.Grüße
Guten MorgenKessel Spezifikationen:Vitodens 200-W B2HB mit Vitotronic 200, Typ HO2B.Nennwärmeleistung:50/30 ° C - Pmin = 2,4 kW Pmax = 24,1 kW80/60 ° C - Pmin = 2,6 kW Pmax = 26 kWSeriennummer: 7570777 603759118Den Daten zufolge beträgt die Ofenmodul...
Hallo, bei unserer neu Installierten Vitodens ohne Witterungsbetieb luft die Heizkreispumpe permanent. Die Räume sind derartig warm, dass durch das angeschlossene Raumthermastat keine Wäremanforderung gegeben wird. DIe Raumtemperatur liegt bei ca 23-...
Hallo,ich habe bemerkt, dass die Steuerung meiner Vitodens 333-F ständig neu startet, ca. 1x pro Minute. Das merkt man daran, dass sich das Display ausschaltet, dann wird sofort der Lade-Balken angezeigt und dann ist das Menü wieder zu sehen als wäre...
HalloGeht bei einer alten Vitodens 200 WB2 die Vitoconnect 100 Typ Opto 1 und lassen sie über die App die Heizungsdaten darstellen und ändern. mfGV.Thiele
Liebes Viessmann-Team,seit geraumer Zeit zeigt unsere Gastherme Vitopend 100 im Heizbetrieb den Fehlercode E07 oder 402 an. Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn das Haus beheizt wird und in einem beliebigen Raum die Heizung auf null gedreht wird. D...
Hallo Community,ich habe eine Vitodens 300-W (B3HB) in Verbindung mit einer Vitosolic 200 SD4. Mein Pufferspeicher hat 2 Temperatursensoren, die über die Vitosolic 200 eingelesen werden. Trotz ausreichender Temperatur im Pufferspeicher schaltet der B...
Vitodens 7570946 707113113Problem: nach dem Schalten der gesamten Heizung auf "aus" fiel die Kesseltemperaturanzeige ganz langsam (über Tage) auf die Umgebungstemperatur.Die Energie kann unter diesen Umständen doch nur aus dem WW Speicher kommen = Be...
Moin, eine Frage zum Legionellenschutz hätte ich.Folgende Situation ist vorhanden: Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 - Typ KW2, Solaranlage mit einem 400l- Schichtspeicher, Bj. 2000. Der Speicher wird permanent auf 60°C gehalten. Die neuen Geräte ha...
Seit Januar 2017 erhalte ich immer wieder folgende Störungsmeldung:Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7 Von Viessmann habe ich dann folgende Mitteilung bekommen:Hallo Armin 14085,die Meldung "b7" sagt aus, dass der Kesselcodierstecker fehlt, defekt...
Bekomme seit mehreren Stunden in der ViCare oder auch Vittotrol Plus App keinen Connect mehr zwischen Smartphone ( mehrere Geräte) und dem Viessmann Server. WLAN ist OK. Gibt es ein zentrales Problem?
Habe sie schon vom Netz genommen und wieder eingeschaltet und Reset gedrückt.Anlage springt immer wider auf Störung und zeigt Fehler 59. hat jemand eine Idee was es sein kann?Wartung wird regelmäßig gemacht.
Hallo,in vitotrol Plus gibt es eine Funktion. bei der man den Gasverbrauch in kWh ablesen kann.Beim Vergleich mit dem offiziellen Gaszähler ist diese Anzeige jedoch um etwa 30 % höher.Gibt es eine Möglichkeit der Korrektur?mfg jorum
Hallo,wir haben keinen WW-Speicher, sondern ein Durchlauferhitzer Modul in unserer Vitodens.Da die Vitodens beim WW Entnahme automatisch ab 3l/min umschaltet braucht sie dann noch Zeitfenster für die WW Bereitung?Wenn ich die Zeitfenster lösche, beko...
Hallo zusammen,seit heute wirft unsere Heizung den Fehler F9 aus. Die Heizung ist neu und gerade mal seit dem 13.10. im Betrieb und hat knapp 300 Stunden gelaufen.Bei der Erstinbetriebnahme, waren es lt. Fachbetrieb super Abgaswerte und würde tadello...
An der Anlage liegt der Fehler 58 an. Der NTC (sensor ist in Ordnung und die Verkabelung weist auch keinen defekt auf. Der Sensor kann vom Platinenstecker aus gemessen werden, Woran kann es noch liegen ?
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 bleibt die Kesseltemperatur zu niedrig, die Vorlauftenperatur vom HK M2 stimmt mit der Sollvorlauftemperatur ungefähr überein, aber die Sollkesseltemperatur wird nicht erreicht, nur beim Warm...
Hallo,ich betreibe seit 2007 einGasbrennwertgerät Vitodens 200 mit einer VITROL 300A und der Heizkreiserweiterung mit Mischer für Wandmontage.Vor einigen Wochen ist die die Heizkreispumpe M2 nicht mehr gestartet.Folgende Positionen habe ich geprüft:-...
es wird warmwasser aufbereitet, aber die heizungen bleiben kalt.die umwälzpumpe ist wohl defekt.welche effiziente umwälzpumpen kann man einbauen lassen?liebe grüße
Guten Tag, Meine Vitotrol 300 RF piept ca. alle 20 sec nachdem die Batterien gewechselt wurden. Ansonsten funktioniert alles richtig. Die Verbindung zur Funkbasis besteht und wird an der Funkbasis im Keller durch die gruene LED-Lampe A angezeigt. Auc...
Liebe Community,seit ein paar Tagen haben wir eine neue Heizung: Vitodens 200W mit Warmwasserspeicher Vitocell 100W (120 L).Da wir zuvor keinen Warmwasserspeicher hatten (quasi Durchlauferhitzer) ist das System noch neu für mich und ich mache mich ge...
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 mit externen Regeleinheiten. Die Uhrzeit und das Datum bei der Therme ist immer korrekt, aber bei den externen Regeleinheiten nicht. Ich muss täglich bei den Regeleinheiten die Uhrzeit einstellen. Was kann der Fehler...
Hallo,ich besitze eine Vitodens 333 B3TA mit Vitotronic 200 (Herstellnummer 7494835203669105) und habe einen LAN Anschluss entdeckt. Nun würde ich diesen gerne nutzen um Verbrauchsdaten auszulesen, weiß aber nicht wie.In den Einstellungen gibt es kei...
ich möchte o.g. Anlage mit Hilfe einer Vitotrol 200 RF vom Wohnzimmer aus steuern können und nicht jeden Tag mehrmals in den Keller laufen.Probiert habe ich den Anschluß an X3 aber keinen Erfolg damit gehabt. Daher meine o.g. Frage ob dies grundsätzl...
Ich möchte den Vitoconnect 100 nachrüsten. Wie bekomme ich den Regelungstyp heraus bzw. wo steht dieser?An der Bedieneinheit ist jedenfalls der OptoLink-Anschluss vorhanden. Ist das eine hinreichende Bedingung oder sollte ich doch besser nochmal die ...
Hallo, mein Vitodens 200-W ist jetzt schon ein paar Mal ausgestiegen, ohne dass eine Fehlermeldung kommt. Vorher höre ich ein realativ lautes Brummen/Rauschen; ich nehme an, dass das ein Lüftergeräusch ist. Die Heizung stieg bereits mehrfach am Woche...
Nachdem ich Wasser nachgefüllt habe (1.8bar) heizt die Anlage nicht mehr. Ausschalten hat nichts gebracht. In der Anzeige wird nicht mehr die Temparatur angezeigt. Es blinken kleine Dreiecke im oberen Bereich des Anzeigefensterns, direkt unterhalb de...
An unserem Vitodens 200, Baujahr 2003, wurde 2014 die Pumpe erneuert. Nun macht die Pumpe laute Geräusche und der Installateur meint, das sei ein Lagerschaden. Es könne sein, dass die Pumpe demnächst nicht mehr funktionieren würde. Wegen einer Repara...
Bisher wurden hier Gasverbrauch (div. Diagramme), Stromverbrauch und Betriebsstunden angezeigt.Seit heute nur noch die Betriebsstunden. Auf Android- und iOS-App getestet.Ist das eine bleibende Änderung?Freundliche Grüße
Hallo zusammenmeine Vitodens 200 WB2 geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung 0 6, was laut Bedienungsanleitung ein fehlerhafter Differenzdrucksensor ist. Diesen habe ich gewechselt, jedoch besteht der Fehler weiterhin. Den Fehler setze ich per E...
Im letzten Beitrag haben wir dir erklärt, warum die regelmäßige Wartung deiner Heizungsanlage so wichtig ist. Nun stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du die Wartung am besten beauftragen kannst. Ein Wartungsvertrag für die Heizung kann Kosten s...
Mehr erfahren