Vielen Dank für die Antwort und Klarstellung. Der HB wird die Anlage austauschen. Momentan ist sein Vorschlag: 300 mit separatem Speicher., leider einem mit 160l, weil wohl der kleinere mit 120l plus 300 sich von der Höhe nicht übereinander realisieren lassen. Auf der Suche nach einem Ersatz ohne separatem Speicher, insbesondere der erwähnten Vitodens 222-F B2SB, habe ich nun die Planungsanleitung für Vitodens im Internet gefunden. Dort wird in Kap. 7 erwähnt, dass die 333-F nicht bei verzinkten Rohren wegen des Cu-Wärmetauschers verwendet werden kann. Was mich aber verwundert, ist, dass nur der Wärmetauscher mit Cu erwähnt wird, aber nicht auch das Cu der Anschlüsse (kalt/warm) wie bei der gelieferten 333-F. Auf den Prospekten für die 222 ist in der Abbildung der 222-F B2SA Kupfer zu sehen. Für die B2SB habe ich noch keine farbige Abbildung gesehen. Da Ihre Aussage aber war, dass IMMER Cu verbaut wird, nehme ich an, dass (möglicherweise) in der B2SB auch Cu im WW-Kreis verbaut ist, und damit ebenfalls die Fließregel verletzt wäre. Wie sieht es bei den separaten Speicher aus? Ist dort auch im WW-Kreis (irgendwo) Cu zu finden? Wenn Viessmann davon ausgeht, dass bei Cu-Anschlüssen (kalt,warm,ggf. Zirkulation) nicht die Fließregel verletzt ist (weil in Kap. 7 nicht erwähnt), würde mich interessieren, warum das nicht so kritisch wäre? Wenn doch kritisch, müssten dann im Kap. 7 der Planungsanleitung nicht auch die 222-F xxxx erwähnt werden, und ggf. die Speicher, die bzw. wenn sie Cu enthalten? Vielen Dank.