Hallo, Meinst du einen Vitodens? Vermutlich, mit ziemlich großer Sicherheit ist der Wärmetauscher verschlissen, das heißt abgasseitig zu. Ersatz gibt es keinen mehr. Grüße
Die gibt es auch noch was hältst du von einer überholten Platine könnte so eine bekommen und wollte auch gerne den Zündadapter von 24 auf 230Volt umbauen
Die gibt es auch noch was hältst du von einer überholten Platine könnte so eine bekommen und wollte auch gerne den Zündadapter von 24 auf 230Volt umbauen. Laut Monteur kann eine neue erst ab Mittwoch bestellt werden.
Herstellnummer vom Vitopend meine ich, eine überholte würde ich nicht nehmen, wer übernimmt die Garantie? Die Platine steuert den Verbrennungsablauf, da sollte man nur auf Original Ersatzteile zurückgreifen. Grüße