Fehler E7 - Vitodens 343-F

Letzte Woche ist meine Heizung nach 8 Jahren störungsfreien Betrieb auf Störung gegangen. Sie hat sich mit nem Knall während der Zündung auf Störung E7 verabschiedet. Heizungsbauer hat Brenner gereinigt und Elektroden.
Anschließend lief sie nun 1 Woche ohne Probleme. Heute wieder auf Störung E7.

Ringspalt wurde gemessen, war okay.
Was komisch ist letzte Woche hat es auch gewindet und heute auch.

An was kann das liegen?

Danke schon im Voraus
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Ela83,

könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Vitodens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse oder der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo Ela83,

könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Vitodens (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Die Herstellnummer findest du auf dem Typenschild, welches sich in der Regel auf dem Gehäuse oder der Oberseite des Wärmeerzeugers befindet.

Beste Grüße °ja
Ja klar.
7438002001008106


Danke für die Rückmeldung. Wann wurden die Elektroden zuletzt getauscht?

Beste Grüße °ja
Noch gar nie.
Dann wäre es meine Empfehlung diese zu tauschen.

Beste Grüße °ja
Elektroden wurden erneuert. Seitdem keine Störung mehr.
Danke für deine Rückmeldung und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 😉

Beste Grüße °ja