Moin Leute, ich habe diesselbe Anlage und klinke mich hier mal ein weil der Thread thematisch 1a passt - danke ans Forum. Die Heizung ist BJ 2001 und läuft im witterungsgeführten Betrieb mit Schema 4:03, da 2011 eine FBH über den Erweiterungssatz mit Mischer angeschlossen wurde. Als es jetzt draußen kälter wurde habe ich gemerkt, dass sowohl die Heizkörper als auch die FBH nicht warm werden, die Trinkwassererwärmung jedoch funktioniert. Also habe ich die Funktion des Umschalters geprüft und festgestellt, dass dieser einwandfrei schaltet: Stecker abgezogen, Heizungen werden warm. Stecker wieder dran, Trinkwassererwärmung. Aber das automatische Umschalten funktioniert nicht mehr. Woran kann das liegen? Im Display steht immer nur die Kesseltemperatur und kein Fehlercode. Ich Hoffe ihr habt eine Idee, der HFB* war schon vor Ort, konnte aber aufgrund von Personal- und Fachkräftemangel vorerst nichts machen. Ciao, Joe *Heizungsfachbetrieb