Hallo, Du schreibst, das der VL Sensor im HK1 entfernt wurde, und der Mischer HK1 komplett geöffnet ist.....soweit ok.....aber Du schreibst auch "überflüssiger Temperaturfühler über dem 3-Wege Ventil entfernt"....welchen Fühler meinst Du hier konkret ? Den von der FBH (HK2) ? Zur Frage der HK Pumpen: Diese Pumpen sind über die WP-Regelung normalerweise steuerbar, und zwar so, das sobald man zb. in der Regelung die Heizkreise von "Heizung & WW aktiv" auf "nur WW aktiv" (Sommer) umstellt, sollten die HK Pumpen abschalten (Stromlos) sein. Dazu sollte die Pumpe HK1 an die Klemme 212.2, und die Pumpe HK2 an die Klemme 225.1 angeschlossen sein. (Alles auch in der Serviceanleitung nachlesbar). zur Frage, "wie die Heizung das Merkt......." Wenn Du mit der "Heizung" die Sekundärkreispumpe meinst, dann merkt diese davon "Drucktechnisch gesehen" gar nichts. Dazu ist bei dir der Speicher als hydraulische Weiche zwischen WP und Heizkreise geschalten. Was so einen "Zustand" bemerken wird ist die HK Pumpe im HK1. Und genau deswegen muss auch die Pumpe bei Radiatoren auf Proportionaldruck eingestellt werden, und nicht auf Konstant druck. Das Einzige was hier nun die WP "bemerken" wird ist, das die Temperatur in der Weiche schneller ansteigen wird, da die Energie vom HK2 nicht mehr abgenommen wird......es kann somit nun passieren, das die WP dadurch zu Takten beginnt....und das ist nicht gut (Verschleiß wird größer). Genau deswegen sollten in einem WP System (wie der 200-A) vom Grundsatz her niemals die Heizkreise geschlossen werden, sondern alle Heizkreise immer so weit als möglich "offen" gefahren werden. Geregelt wird aus wirtschaftlichen Gründen ausschließlich über die Heizkurve und den Inverter betrieb der WP. Meine Radiatoren im HK sind das ganze Jahr immer vollständig geöffnet. Und über den Ventileinsatz an den Radiatoren ist nur der hydraulische Abgleich der Räume durchgeführt. Wenn Du jedoch den HK1 (Radiatoren sowieso nie benötigst, dann den HK1 auf nur WW-stellen. Dann müsste die Pumpe des HK1 abschalten.....Dabei solltest Du jedoch aufpassen, das Du diese ab und zu mal einschaltest, um ein festfressen zu verhindern. Wenn Du nur mit dem HK2 (FBH) arbeitest, und dieser ausreichend ist, hat dies zusätzlich den Vorteil das Du hier dann die WP mit wesentlich weniger Temperatur im Sekundär-VL betreiben kannst (Heizkurve). Erhöht den Wirkungsgrad der WP und spart somit deutlich Energie. Zum Thema HBs in Deiner Gegend kann ich nichts sagen, da ich selber aus Österreich bin. lg Guennie
... Mehr anzeigen