Ich hatte jetzt für mehrere Tage den Volumenstrom auf 1300 bis 1400 L/h erhöht. Auch so kommt es zu den nicht nachvollziehbaren Abschaltungen. Ein anderer Effekt ist mir aufgefallen: Lüfterdrehzahl (in Prozent) und Stellung Expansionsventil (in Prozent) gehen sporadisch auf einen Wert gleich 255, was als Fehlerwert zu deuten ist. Das sehe ich nicht nur in Open3E, sondern ich konnte das auch am Display der Inneneinheit beobachten. Ich habe daher die Abtastrate für diese beiden Werte auf 4 Sekunden reduziert, und stelle fest, dass das Auftreten dieser fehlerhaften Werte (255%) im Heizbetrieb IMMER zu einer Abschaltung mit sofortigem Neustart führt ( 2 Min. PostRun, 1 Min. Off, 2 Min. PreRun ). Bei der Drehzahl des Verdichters habe ich aber noch nie solche Fehlerwerte gesehen. Die fehlerhaften Werte scheinen auch nur mit sehr kurzer Dauer ( ca. 1 bis 2 Sekunden ) anzustehen, so dass ich vermutlich auch bei nur 4 Sekunden Abtastrate nicht alle erwische. Einen Zusammenhang mit open3E schließe ich aber aus, da die Abschaltungen auch ohne Open3E (abgeklemmter Adapter) aufgetreten sind. Was könnte die Ursache für diese fehlerhaften Werte sein? Gruß Uzzi