Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 Typ WO1C (Baujahr 2017) und möchte die Smart-Grid-Funktion nutzen, um bei PV-Überschuss automatisch Warmwasser zu erzeugen. Systemaufbau: PV-Anlage 13 kWp, Batteriespeicher 10 kWh Wechselrichter: Kostal Plenticore plus Steuerung: Home Assistant auf Raspberry Pi Relais: Shelly Plus 1 (potentialfreier Kontakt) Shelly schließt bei PV-Überschuss den Kontakt 216.1 / 216.4 Schaltfunktion geprüft – Kontakt schließt sicher, Spannung vorhanden Einstellungen an der Wärmepumpe: 7E80 = 4 (Smart Grid aktiviert) 7E91 = 10 K (Sollwerterhöhung Warmwasser) Warmwasser-Zeitprogramm ist aktiv (00:00 – 24:00) Kein Hinweis „Smart grid“ im Display Kein Verdichterstart oder Sollwerterhöhung bei geschlossenem Kontakt Kann mir in folgenden Punkten jemand weiter helfen?: Welche Parameter müssen gesetzt werden, damit der Eingang 216.1 / 216.4 als Smart-Grid-Signal erkannt wird? Wird bei der Vitotronic 200 WO1C (2017) Smart Grid grundsätzlich über diese Klemmen realisiert oder über das Modul EA1 (X140.4 / X140.5)? Unter welchen Bedingungen wird Smart Grid aktiviert (Kontaktzustand, Zeitprogramm, Temperaturvorgaben)? Ziel ist die direkte Ansteuerung der Wärmepumpe durch Home Assistant bei PV-Überschuss über den potentialfreien Kontakt. Die elektrische Funktion ist gegeben, die Regelung reagiert jedoch nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüße