Nochmal guten morgen an die Community. Ich starte nochmal einen Versuch. Mein Beitrag gestern ist komischerweise nirgends zu finden ?! Problem: Vitocal 222-s vor einer Woche vom Heizungsbauer installiert worden. Nach Inbetriebnahme war der erste merkwürdige Faktor, das in den Einstellungen der Menüpunkt zum Wlan einrichten fehlt. Trotz Sticker auf dem Gerät mit 'TPU 301' inkl QR Code und Zugangsdaten. Okay, da wollte man sich im Laufe der nächsten Tage damit beschäftigen. Dann ging es weiter. Anlage lief für einen Tag, wohnung und wasser wurde warm,..... Einen Tag später waren die Heizkörper und nach ein paar stunden die wohnung wieder kalt. Die Anlage steht auf Normalbetrieb. Das war vor ca 2 Tagen. Was seitdem versucht wurde: Anlage neu gestartet, keine Änderung. Anlage auf Notbetrieb gestellt, auch keine Änderung. Fehlermeldung ausgelesen, dort wurde nur 'notbetrieb an/aus' hinterlegt, als ich das probiert habe. Statusmeldung ausgelesen, dort gab es ein paar. (siehe Foto) Der Heizungsbauer hat nochmal die Einstellungen geprüft, kann aber keinen Fehler erkennen. Für ca 24 Stunden lief es ja auch nach der Installation. Edit: Die Vorlauftemperatur wird auf der Statusseite mit 48-Soll und 17-Ist angezeigt. Da heizt also garnichts. Ich hoffe der Beitrag wird diesmal veröffentlicht 🙄 Bin mit dem Latein am Ende. Es hat ja für einen Tag funktioniert. (abgesehen vom wlan). Hat jemand irgendeine Idee, wie man weiter vorgehen könnte?! Liebe Grüße und schönes Wochenende
... Mehr anzeigen