Das Nennvolumen steht auf dem externen MAG drauf. Der werksseitige Gasfülldruck steht auch drauf. Das dürften 1,5 bar sein. Er könnte durch den Heizungsbauer vermindert worden sein. Wenn das externe MAG über ein Absperr- und Ablassventil angeschlossen ist, dann kontrolliere mal, ob das Absperrventil offen oder geschlossen ist. Ist das geschlossen, dann wäre das MAG quasi nicht anwesend, also die Ursache für die Druckschwankungen. Ist es tasächlich so, dass der Druckabfall nur eintritt, wenn du den Vitodens längere Zeit (Tage?) ausschaltest? Anders gefragt, wenn du den Vitodens kontiniuerlich weiterarbeiten lässt, bleibt dann der Druck erhalten? Ist der Vitodens nachts aus? Falls ja, wo steht dann die Druckanzeige morgens? Du müsstest für das Ablesen allerdings den Zeitpunkt erwischen, bevor die Warmwassererzeugung bzw. der Heizbetrieb einsetzen. Wenn der Druck auf 0,3 bar abgefallen ist, wieviel Wasser müsst ihr dann geschätzt nachfüllen damit wieder die 1,5 bar(?) vorhanden sind?