Welche Isttempertur wird die für die Vorlauftemperatur angezeigt? Wenn durch einen Messfehler der Anlage "vorgegaukelt" wird, dass die Vorlauftemperatur ausreichend ist, wird auch nicht geheizt. Die Pumpe für den Heizkreis musste dann aber trotzdem laufen. Diese schaltet erst dann ab, wenn die Außentemperatur über der eingestellten normalen Raumsolltemperatur oder im reduzierten Betrieb über der reduzierten Raumsolltemperatur liegt. Kann es sein, dass die Außentemperatur falsch gemessen wird? Was sagen die anderen Temperaturen in der Diagnose? Wenn es nicht an den Sensoren liegt, kann man es mit einem "Master-Reset" probieren und die Regelung zurücksetzen. Hierzu muss die Codieradresse 8A:176 und 7C:42 eingestellt werden. Danach schaltet sich die Regelung ab und fährt neu hoch. Im Anschluss muss das Anlagenschema neu eingestellt werden.