Hallo DucLE 1.) Die WW-Solltemperatur bezieht sich nicht auf den unteren vom Brennstoffzellen-Kreislauf gespeisten Warmwasserbehälter. Die WW-Solltemperatur ist ausschlisslich für den WW-Behälter, der vom Gasbrennwertgerät erhitzt wird, zuständig. Du kannst diese Temperatur getrost wieder auf 50°C hoch setzen. 2.)Deine Rücklauftemperatur scheint zu hoch zu sein in dem nicht gedämmten Haus aus 1935, da die Vorlauftemperatur zu hoch angefordert wird. Du kannst dies über die Heizkennlinie steuern. Ich habe in meinem Haus aus 1965, gem. Wärmeschutzverordnung 2000 saniert, eine Heizkurve von 0.8 und +4 eingestellt. Als Raumtemperatur-Sollwert habe ich Normal 19°C. Damit habe ich selbst bei -10°C noch keine Rücklauftemperatur von 47°C erreicht. Bei mir waren es maximal 35°C. Und damit bedient die Brennstoffzelle auch dauerhaft den Heizkreis. 3.) Du solltest die interne Kesselkreispumpe nicht weiter absenken. Das kann zu Schäden am Gerät, einer Überhitzung bis auf 88°C führen, das wäre dann der GAU. Also vorsichtig damit, eine gute Einstellung ist hier bei uns 65%. Das ist natürlich alles von den Umgebungsvariablen abhängig. Meine Einschätzung: Diese Anlage rechnet sich nicht in einem Haus das hohe Vorlauf- und somit auch hohe Rücklauftemperaturen erfordert. Ich glaube die ganzen Messungen, die Du vornimmst, werden nicht zum Ziel führen. Wer hat Dir guten Gewissens so eine Anlage verkauft?