Hallo conrem26, die Meldung sagt aus, dass kein Volumenstrom im Solarkreis vorhanden ist. Bei dem aktuellen Wetter gehe ich davon aus, dass auch kein Betrieb der Solaranlage stattfindend, oder etwas doch? Die Störung tritt nur dann auf, wenn die Kollektortemperatur über 100 Grad beträgt sowie eine Differenz zwischen Warmwassersensor-Solar und Kollektortemperatur von 50 Grad vorhanden ist. Dieser Zustand kann eigentlich nur eintreten, wenn die Solarkreispumpe nicht mehr pumpt, Luft im System ist, das Wärmeträgermedium in der Solaranlage verhärtet ist oder die Sensoren falsche Werte ermitteln. Dies gilt es zu prüfen. Ob es Bestandteil von deinem Wartungsvertrag ist, kann ich dir nicht beantworten. Man kann die Delta-T Überwachung auch deaktivieren, indem die Codieradresse 0C:0 eingestellt wird. Somit würde, wenn einer der oben beschrieenen Zustände eintritt, die Meldung nicht mehr auftauchen. Der Ursache sollte dennoch auf den Grund gegangen werden.
... Mehr anzeigen