Hallo Jan78, um auf deine Frage einzugehen: Meine Frage: im normalen täglichen Betrieb, welche Parameter werden denn abgerufen? Die von den Einstellungen unter 1 oder die unter den Einstellungen unter 2? Je nachdem welcher Heizkreis aktiv ist, werden beide Einstellungen genutzt. Die Regelung Calotronic ist in der Lage, maximal zwei Heizkreise zu steuern. Heizkreis 1: Heizkreis ohne Mischer im Schema mit A1 benannt. Heizkreis 2: Heizkreis mit Mischer im Schema mit M2 benannt. Möchtest du Einstellung für Heizkreis 1 (A1) vornehmen, drückst du entsprechend die Taste 1 an der Regelung. Möchtest du Einstellung für Heizkreis 2 (M2) vornehmen, drückst du entsprechend die Taste 2 an der Regelung. Einstellungen wären in deinem Fall die Heizzeiten, Raumsolltemperatur sowie die Heizkennlinie. Diese können somit für beide Heizkreise separat vorgenommen werden. Dieses Schema aber ist nur ein Beispiel. Es kann sein, dass bei dir auch nur 1 Heizkreis genutzt wird. Es kann sich dabei um nur einen Heizkreis mit Mischer handeln (M2) oder auch nur um einen Heizkreis ohne Mischer (A1). Wie im nächsten Beispiele abgebildet ist z.B. nur ein Heizkreis mit Mischer (M2) vorhanden: Ich habe dir HIER die Serviceanleitung und HIER die Bedienungsanleitung verlinkt. Schau mal in die Bedienungsanleitung, dort ist alles für den Anlagenbetreiber erklärt. Bei weiteren Fragen melde dich.