Guten Morgen,
neue Anlage - Inbetriebnahme 08/2023 - seit drei Monaten erscheint permanent und in unregelmäßigen Abständen die Fehlermeldung F.380… - Flammenabriß… - wie ich erkennen konnte, kein Einzelfall hier in der Community.
Störungsbeseitigung kurzzeitig geht nur über manuelles Ab- und Anschalten - App löst das Problem - gerade im Winter von auswärts - nicht - sehr ärgerlich.
Gasdruck wurde überprüft und stimmt.
Hat jemand hier bzw. vom Hersteller Lösungsvorschläge?
Mit freundlichen Grüßen Lutz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der testweise Betrieb mit abgenommener Haube verursacht keine Kosten und macht keine Arbeit.
Gibt es dabei keine Fehlermeldung mehr, deutet das auf Undichtheiten im Abgasrohr hin.
Ist es der Typ B3TG des Vitodens 333-F?
Welche Nennleistung?
Nach Montage- und Serviceanleitung:
Störungsursache:
Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit)
Maßnahmen (fast wörtlich zitiert):
- Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen; wurde schon gemacht
- Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen
- Ionisationselektrode, Flammkörper prüfen:
■ Abstand Ionisationselektrode zum Flammkörper
■ Verschmutzung der Elektrode; wegen der kurzen Laufzeit kaum möglich
_______________________________
Auf meiner Verdächtigenliste ganz oben stehen bei diesem fast-noch-neu-Gerät:
Danke.
Ja, es handelt sich um den Typ FB3TG -25, 25kw.
Danke für die Hinweise - wird dann abgearbeitet…
Der testweise Betrieb mit abgenommener Haube verursacht keine Kosten und macht keine Arbeit.
Gibt es dabei keine Fehlermeldung mehr, deutet das auf Undichtheiten im Abgasrohr hin.