Auch ein Begrenzen der Brennerleistung bringt keinen Erfolg.Denn du schreibst ja selbst, dass die Anlage überdimensioniert ist. Allein die Mindestleistung von 6,5kW ist vermutlich zu hoch, als dass die Therme in den Bereich des Modulierens käme. Und selbst wenn, tiefer gehts nicht. Beim Start der Therme passiert Folgendes: Der Brenner zündet, die Startleistung liegt in etwa zwischen 10-12kW. (nur geschätzt)Die Startleistung kann nicht verändert werden. Die muss auch so hoch sein, damit der Brenner ganz sicher zündet. Sollte draussen gerade starker Wind herrschen, ist die Startleistung noch höher. Mit dieser Startleistung läuft sie dann etwa 2 min. Damit wird eine gewisse Betriebstemperatur erreicht. Diese 12kW müssen aber auch abgenommen werden. Das klappt meist nur bei der WW-Bereitung. Ansonsten wird der Vorlauf im Heizbetrieb zu heiss, die Regelung schaltet ab. Nach Abkühlung wird erneut gestartet, aber wieder mit Startleistung von 12kW. Wenn jetzt die Abnahme so gross wäre, dass die Therme wenigstens modulieren könnte, kann sie aber nur bis 6,5kW runtermodulieren. Denn alle Grenzen, welche vorher bestanden, schrumpfen nicht mit. Selbst, wenn du die geringste Brennerleistung auf meinetwegen 10% einstellen könntest, würde dies übergangen. Das Gleiche gilt für die höchste Leistung. Wenn du die Leistung auf 50% reduzieren würdest, läge die Startleistung trotzdem bei den geschätzten 12kW. Obendrein kann auch hier nur bis 6,5kW runtermoduliert werden. Bei Überdimensionierung hilft gegen Takten nur, die grosse Wärmemenge auch abzunehmen. Das kann z.B. ein Pufferspeicher sein. Aber auch eine Überhöhung der Raumtemperaturen kann helfen. Aber wie gesagt: nur gegen das Takten. Der Mehrverbrauch wird sich natürlich finanziell bemerkbar machen. Wie stark taktet das Gerät eigentlich? Und wie gross ist die zu beheizende Fläche ? Heizkörper oder FBH ?
... Mehr anzeigen