Vitodens 222-W Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten A11

Hallo zusammen,

ich habe aufgrund der Fehlermeldung A.11 (Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten) versucht, die Anlage mit Wasser zu befüllen – so wie ich es bei unserer alten Anlage immer selbst gemacht habe.


Bei der aktuellen Vitodens 222-W scheint das aber nicht zu funktionieren.

Ich habe mich dabei genau an die Anleitung gehalten (siehe angehängtes Foto).
Das Frischwasser zur Befüllung entnehme ich aus dem Wasserenthärter über den roten Schlauch und schließe es am zweiten Hahn von links an.
Ganz links befindet sich ein Manometer, dessen Hahn ich ebenfalls geöffnet habe (auch mit geschlossenem Hahn hatte es nicht funktioniert).

Das Befüllungsprogramm läuft etwa 20 Minuten, aber der Anlagendruck (bar-Anzeige) verändert sich während der gesamten Zeit überhaupt nicht.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich überprüfen sollte?

 

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!

photo_2025-10-25 20.42.50.jpeg
photo_2025-10-25 20.42.48.jpeg
photo_2025-10-25 20.47.42.jpeg
Screenshot 2025-10-25 at 20.54.41.png
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ist der Druckminderer an der Befüllstation denn geöffnet ?

Dazu müsstest mal die Isolierschale abnehmen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

photo_2025-10-25 20.49.54.jpeg

Ist der Druckminderer an der Befüllstation denn geöffnet ?

Dazu müsstest mal die Isolierschale abnehmen.

Schönen Sonntag Morgen Franky 

meinen hast du mit deinem Beitrag gerettet 🙂  Ich suche schon seit Wochen nach der möglichen Ursache.

An der Füllstation gibt es einen Eingangs- und Ausgangsdruck. Der Ausgangsdruck soll laut Anleitung ein Bar über dem gewünschten Anlagendruck eingestellt werden.
Der Eingangsdruck ist 3.0 bar und  der Ausgangsdruck war 1.6 bar. eingestellt. Das ist ein viel zu geringer Wert. Warum weicht der so dermaßen ab? Fällt der Ausgangsdruck der Befüllstation über die Zeit und muss von Zeit zu Zeit überprüft werden? 

Lg 



Der App Ausgangsdruck ist einstellbar. Und 1,6 bar ist eigentlich recht gebräuchlich.

 Es gibt aber auch Fälle, wo z.B.das Manometer einen falschen Wert anzeigt oder die Füllstation etwas ,,klebt,,.

Und bei so.geringen Unterschieden w8rde die Füllstation auch nur sehr wenig Wasser durchlassen. Das kann durchaus eine halbe Stunde dauern,bis der Solldruck erreicht ist.