Der Kontakt 96 muss geoöffnet werden,damit der Brenner abgeschaltet wird. Deswegen ist im Originalzustand eine Brücke drin.Keine Brücke- kein Start. Nun ist es so,dass mit Entfernen der Brücke die Codierung zurückgesetzt wird. Du musst der Therme also erneut mitteilen,was passieren soll,wenn der Kontakt 96 aktiv wird. Der Anschluss selbst muss potentialfrei erfolgen. Die Reduzierung der Maximalleistung bringt übrigens gar nichts denn die MaxLeistung wird im Heizbetrieb sowieso nie erreicht. Alle anderen Werte wie z.B. Startleistung bleiben hiervon unberührt. Soll heißen,selbst,wenn du die MaxLeistung auf 50%stellst,startet die Therme trotzdem mit etwa 10kW. Mit dieser Minimalstartleistung muss sie ca.2 min am Stück laufen können,um überhaupt modulieren zu können. Wenn man so will,braucht der Brenner Betriebstemperatur. Bei 180 am stehen rein rechnerisch gute 100 W pro qm zur Verfügung . Die 100 W waren früher mal die Faustregeln,um die Kesselgrösse zu.bestimmen. Heutzutage gebt man eher von Werten zwischen 40-70 W aus. Durch Dämmungsmassnahmen,bessere Fenster und Türen. Allgemeine Abdichtungsmaßnahmen,um Zugluft zu vermeiden. Dass bringt es zwangsläufig mit sich,dass die Therme in ihrer Leistung zu gross wird. Ja,ich weiss,die Hälfte aller HBdagt,die kann ja modulieren. Ja,kann sie. Aber erst nach minimal 2 min und dann bis 4,5 kW.. Tiefer geht's nicht. Selbst,wenn du in den Codierung gen 10% Minimalleistung einstellst,wird das ignoriert. Nun ist das mit dem Takten eine vertrackte Sache. Denn mit jedem Start alle 15 min( Beispiel) fängt die Therme mit 10 KW an. Ist das System schon aufgewärmt,ist das einfach zuviel. Du musst hier also dafür sorgen,dass diese grosse Wärmemenge auch abgenommen wird. Ansonsten wird's zu heiß ,Brenner geht aus. Ähnliches gilt auch für den Modulationsbereich. 4,5 kW sind eine ganze Menge. Erst Recht,wenn man bedenkt,dass von den 180 qm vermutlich etwas die Hälfte aktiv beheizt wird Der Rest wird passiv mit aufgewärmt.( Türen öffnen oder gleich offen lassen. Und hier folgt das nächste Problem:Selbst,wenn du es schaffst,die Wärmemenge abzunehmen,würde der Brenner zwar durchlaufen/ weniger Takten,verbraucht aber ständig Gas . Schaltest den Brenner ab,um Gas zu sparen,geht das Theater von vorne los. Überdimensionierte Thermen und Takten gehen im Gleichschritt. Ach ja,eins noch: Codieradresse 4b ist für Kontakt 96 zuständig. Du müsstest den Wert für externes Sperren auf 2 setzen.
... Mehr anzeigen