Würde ein hydraulischer Abgleich gemacht ? Eher nicht,würd ich meinen. Ich vermute hier Folgendes: die Regelung wird ,,geweckt,,, und bemerkt,dass die Anlage kalt ist. Auch die Thermostatventile sind offen. WP ballert los. Weil der Vorlauf das hergibt,mit 2 kW. Durch steigende Erwärmung schließen.vielleicht ein paar Thermostatventile. Bevor die WP das mitbekommt,ist die Vorlauf- Soll schon an ihr Limit gestossen. Verdichter geht aus Wenn nun aber ein Thermostatventil die Wärmezufuhr begrenzen muss,bekommt dieses Ventil zuviel. Von daher müsstest nochmal bei Null anfangen. Alle Thermostatventile auf,dass die WP mit ihrer Leistung laufen kann. Dann die Heizkörpervoreinstellung so drosseln,dass der Raum gerade so seine Soll erreicht. Und natürlich sollte dies der Führungsraum sein. Nur in Räumen,wo es nicht so warm sein soll,ist dann ein Thermostat nötig.