Auf dem zweiten Bild ist zu erkennen,dass der Vorlauf wohl bei 58, der Rücklauf aber bei 48* C liegt. Die Spreizung liegt also bei ca.10 K. Daraus schließe ich,dass die Strömungsgeschwindigkeit zu niedrig ist. Denn es wird allgemein eine Spreizung zwischen 4-6 K angestrebt. Das Heizungswasser verweilt bei dir zu lange in den HK. Allerdings kannst damit das ,,Takten,, nicht verringern. Denn selbst,wenn du die Spreizung auf4 K drücken könntest,wäre ja noch weniger Energie erforderlich,um den Rücklauf auf Vorlaufniveau anzuheben. Umgekehrt wärs auch keine Lösung. Du erhöhst die Spreizung auf 12 oder mehr,läuft der Brenner vielleicht länger,du benötigst aber mehr Brennstoff. Irgendeinen Tod muss man sterben.