Naja, nichts weltbewegendes 😉 Also als erstes habe ich die Einzelraumregelung fast überall abgestellt (Ventile immer offen). (habe auch KNX 😉 ) Ein vernünftiger hydraulischer Abgleich und die Heizkurve so einjustieren, dass alle Räume wie gewünscht beheizt werden, ist die erste Maßnahme. Bevor ich die Einzelraumregelung rausgenommen habe, ist die WP auch nie richtig in die Modulierung gekommen (stattdessen hat sie getaktet). Die Warmwasserbereitung habe ich zwischen 10:30 - 12 und 15 -21 Uhr eingestellt, um möglichst hier die Aufheizung zu haben. Leider reicht mein WW-Speicher nicht über die Nacht, so dass ich noch eine WW Zeit von 5-7 Uhr drin habe. Vielleicht probiere ich mal aus, ob die Ausschaltoptimierung hier etwas bringt , damit ich die Zeit von 5-7 Uhr weglassen kann. Was ich dieses Jahr auch in Angriff nehmen möchte ist das hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/3-Phasen-Energiez%C3%A4hler-f%C3%BCr-Vitocal-200-S-mit-PV-Anlage-und/qaq-p/116331 Mein PV Energiemanager kann ein Signal geben, sobald genug Energie bereit steht. Damit kann man wohl die WW-Erwärmung auf den 2. Sollwert aktivieren. Mal sehen, ob das klappt. Grüße BM1981