abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ventilatorringheizung & Klackergeräusche bei der Vitocal 25x – Konsolidierungsthread

Hallo zusammen,

es häufen sich Berichte über „klackernde Außeneinheiten“ der Vitocal 25x-Serie. Viele Nutzer*innen sind betroffen, daher die Idee, eine zentrale Plattform für den Austausch und einen möglichen Dialog mit Viessmann zu schaffen.

Was wissen wir?

  • Ventilatorringheizungen: Diese sind als Zubehör erhältlich und sollen Eisbildung verhindern. Viessmann empfiehlt sie für extreme Standorte (z. B. Küstenregionen).
  • Praxis: Auch in gemäßigten Regionen (z. B. Bremen) treten Probleme mit vereisten Ventilatorringen bei Temperaturen um 0 °C auf. Das führt zu Lärmbelästigungen und potenziellen Schäden.

Erwartung an den Hersteller

Eine Wärmepumpe für den deutschen Markt sollte in Standardkonfiguration überall in Deutschland ohne Einschränkungen funktionieren. Der Verweis auf „extreme Standorte“ erscheint als unzureichende Erklärung, da das Problem auch andernorts auftritt.

Fragen an Viessmann

  • Gibt es Lösungen auf Kulanzbasis für Betroffene?
  • Wie bewertet Viessmann die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis?
  • Ein Rechtsstreit wäre für alle Parteien belastend – gibt es präventive Maßnahmen?

Diskutiert gerne eure Erfahrungen und teilt Lösungsansätze!

971 ANTWORTEN 971

@mbauer666  schrieb:
0x680 354 PrimaryHeatExchangerBaseHeater

Danke. Die Variable logge ich ab jetzt auch mit.

 

Nach den gemessenen Werten korreliert der Leistungssprung nach oben um ca. 390 Watt mit dem gemeinsamen Einschalten von BaseHeater+FanDuctHeater und der Leistungssprung nach unten um ca. 230 Watt korreliert mit dem ausschalten des FanDuctHeater (BaseHeater wurde schon eher ausgeschaltet). CrankCaseHeater war die ganze Zeit ausgeschaltet.

 

 

Screenshot 2026-01-06 163603.png

 

Wieso 230W für den FanDuctHeater? Ich dachte der hat nur 100W?

 

Vitocal 250-A, Vitocell 100-V, Vitocell 100-E, SW 2532

2 Stück?

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

@Soliton  schrieb:

Wieso 230W für den FanDuctHeater? Ich dachte der hat nur 100W?


 100W pro Ventilator / Heizring, es gibt ja Modelle mit zwei Ventilatoren, >=10KW Heizleistung meine ich.

 


@Soliton  schrieb:

Wieso 230W für den FanDuctHeater? Ich dachte der hat nur 100W?

 


Meine 250A A13 hat zwei Ventilatoren und auch zwei Ventilatorringheizungen. 

 

Alles klar, daran habe ich nicht gedacht 😳

 

Vitocal 250-A, Vitocell 100-V, Vitocell 100-E, SW 2532

Hallo Zusammen.

Meine WP klappert wieder. Aber nicht so wie sonst. Ich habe die RH und die neue SW. Die RH ist auch aktiviert. Allerdings sind es bei uns Plusgrade und stürmischer Wind. Meine Frau hat an der ADU nachgesehen konnte aber keine Eisbildung am Ventilator sehen. Unser Verdacht ist, dass durch den starken Sturm verschoben oder so wurde. Jetzt will sie heute Mittag mal die WP ausschalten. Kann mir einer auf die Schnelle einen Tipp geben ob das über die ViCare App geht oder anderswo? Nicht wundern weil es meine Frau macht. Ich sitze im Rollstuhl


(Ob sich der Umstieg wirklich gelohnt hat? IDU Vitoval 250-A AWO-E-AC 251.A 16 mit Solarthermie und 700 l Pufferspeicher)

Wenn du in der App über die Kacheln Heizung bzw. Warmwasser in das Menü klickst, kannst du in der App Heizen bzw. Warmwasser auf AUS stellen. Dann sollten die Lüfter nach kurzer Zeit zum Stillstand kommen und Frostschutz sollte aktiv bleiben.

VG

Alles klar. Vielen Dank.


(Ob sich der Umstieg wirklich gelohnt hat? IDU Vitoval 250-A AWO-E-AC 251.A 16 mit Solarthermie und 700 l Pufferspeicher)

Aber bitte nur zur visuellen Begutachtung so ausschalten wie von Triflo beschrieben. 

Wenn etwas an den Rotorflügeln etc mechanisch eingestellt werden soll, dann besser die Sicherung für die Außeneinheit abschalten. Ansonsten ist nicht garantiert, dass die Lüfter nicht doch anlaufen und zu einer möglichen Verletzung führen können. 

Vitocal 250-A08-AF; 100L Puffer, 300L WW; 6,8kWh PV ohne Speicher

Wo finde ich die Sicherung für die Außeneinheit? Im Sicherungskasten?


(Ob sich der Umstieg wirklich gelohnt hat? IDU Vitoval 250-A AWO-E-AC 251.A 16 mit Solarthermie und 700 l Pufferspeicher)

Da wo dein Elektriker sie eingebaut hat 

Kann man nicht generell sagen - hängt davon ab, wie die Elektriker die Stromverkabelung für die Wärmepumpe realisiert haben.

 

In meinem Fall ist es ein eigener Sicherungskasten im Heizungsraum mit in Summe 7 Sicherungen

- 3 Sicherungen für die Außeneinheit der Wärmepumpe

- 3 Sicherungen für die Inneneinheit der Wärmpumpe

- 1 Sicherung für die Steuerung (Logik) der Wärmepumpe

 

Es müssten also die 3 Sicherungen für die Außeneinheit abgeschaltet werden, falls dort mechanisch / elektisch gearbeitet wird.

Vitocal 250-A08-AF; 100L Puffer, 300L WW; 6,8kWh PV ohne Speicher

Mein Elektriker war eine einzige Katastrophe. Hat nur Murks gemacht. Dann schauen wir mal. Vielleicht erleben wir noch eine Überraschung. Danke jedenfalls für eure Tipps.


(Ob sich der Umstieg wirklich gelohnt hat? IDU Vitoval 250-A AWO-E-AC 251.A 16 mit Solarthermie und 700 l Pufferspeicher)

Hallo, endlich ist es mir auch gelungen Abtauvorgänge live zu erwischen und sowohl an der Außeneinheit als auch mit der ViCare zu verfolgen.

 

Zu meiner Anlage:

Vitocal 250-A

Viteocell 120-E

Vitotrans 353

2 Ringheizungen seit 08/2025, lt. Steuerung IE aktiviert

SW 2532 seit 10/2025 (davor 2417)

 

Abtauvorgang bei -5°C Außentemperatur:

MIt IR-Thermometer an Ringheizung +10°C als Maximum gemessen (ist etwas schwierig zu messen, aber eindeutig an)

Vorlauftemperatur max. 51°C für ca. 1 Minute, also KEINE Erhöhung der Temperatur bemerkt, auch die Dauer des Abtauvorgangs scheint mir gleich zu sein, max. 10 Minuten. Die Lüfter drehen die 1. Minute nach dem Start etwas langsamer, gehen dann erst wieder auf volle Drehzahl (optischer Eindruck).

 

???

 

Gruß, Anja

Hallo, endlich ist es mir auch gelungen Abtauvorgänge live zu erwischen und sowohl an der Außeneinheit als auch mit der ViCare zu verfolgen.

 

Zu meiner Anlage:

Vitocal 250-A

Viteocell 120-E

Vitotrans 353

2 Ringheizungen seit 08/2025, lt. Steuerung IE aktiviert

SW 2532 seit 10/2025 (davor 2417)

 

Abtauvorgang bei -5°C Außentemperatur:

MIt IR-Thermometer an Ringheizung +10°C als Maximum gemessen (ist etwas schwierig zu messen, aber eindeutig an)

Vorlauftemperatur max. 51°C für ca. 1 Minute, also KEINE Erhöhung der Temperatur bemerkt, auch die Dauer des Abtauvorgangs scheint mir gleich zu sein, max. 10 Minuten. Die Lüfter drehen die 1. Minute nach dem Start etwas langsamer, gehen dann erst wieder auf volle Drehzahl (optischer Eindruck).

 

???

 

Gruß, Anja

Hallo, endlich ist es mir auch gelungen Abtauvorgänge live zu erwischen und sowohl an der Außeneinheit als auch mit der ViCare zu verfolgen.

Zu meiner Anlage:

Vitocal 250-A

Viteocell 120-E

Vitotrans 353

2 Ringheizungen seit 08/2025, lt. Steuerung IE aktiviert

SW 2532 seit 10/2025 (davor 2417)

Abtauvorgang bei -5°C Außentemperatur:

MIt IR-Thermometer an Ringheizung +10°C als Maximum gemessen (ist etwas schwierig zu messen, aber eindeutig an)

Vorlauftemperatur max. 51°C für ca. 1 Minute, also KEINE Erhöhung der Temperatur bemerkt, auch die Dauer des Abtauvorgangs scheint mir gleich zu sein, max. 10 Minuten. Die Lüfter drehen die 1. Minute nach dem Start etwas langsamer, gehen dann erst wieder auf volle Drehzahl (optischer Eindruck).

???

Gruß, Anja

Ein Beitrag zu dem Thema reicht aber @Anja68 .

Die anderen bitte löschen.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

tut mir leid, das hatte nicht richtig funktioniert…

Heute morgen wurden bei mir die Ringheizungen montiert.

Jetzt abwarten wie es wird wenn es weiter kalt wird 

Hallo an Alle, das Problem mit dem Klackern wegen der Vereisung des Ventilatorringes wurde bei meiner A06 wie folgt behoben:

 

Mit Software 2440: mehrmaliges Klackern (und Föhnen) an Nebeltagen im Jänner 2026, HB informiert.

 

4 Tage später Installation des Heizbandes (A06, nur eines) durch den HB.

Am nächsten Morgen mit 2440 und Heizband erneutes Klackern, HB informiert.

 

4 Tage später VM Servicetechniker vor Ort, prüft den Einbau und die Aktivierung der Ventilatorringheizung (war ok), spielt die neue Software 2532 auf, wusste aber nicht, wie man die 80 Minuten Einschaltsperre ändern kann.

Am nächsten Morgen mit 2532 und Heizband erneutes Klackern (Beginn 4 Minuten nach dem Abtauen, Ende während des nächsten Abtauens), HB informiert.

 

7 Tage später erneuter Termin mit VM Servicetechniker, der nun wusste, wie die Einschaltsperre (nur über den VM Laptop) geändert werden kann:

 

Die Parameter 2832 bis 2835 "Grundheizung" steuern sowohl die Kondensatwannenheizung als auch die Ventilatorringheizung (das erklärt auch, warum trotz Kondensatwannenheizung beim meinem AF-Gerät immer wieder größere Mengen Eis in der Wanne waren).

 
Die Heizdauer (im Standard 12 Minuten) wurde auf 16 Minuten erhöht. Die Vereisung des Ventilatorringes passiert in den 5 Minuten nach Ende des Abtauens. Ein Abtauvorgang (bei meiner A06) dauert 8 bis 9 Minuten. Mit 16 Minuten Laufzeit verbleiben nun 7 bis 8 Minuten Heizdauer der Ventilatorringheizung nach Ende des Abtauvorganges.
 
Die Wiedereinschaltsperre (im Standard 80 Minuten) wurde auf 15 Minuten reduziert. Die minimale Heizphase der Wärmepumpe zwischen zwei Abtauphasen war 25 Minuten. Nach Abzug der 7 bis 8 Minuten Nachlaufzeit der beiden Heizungen bleiben ca 17 MInuten bis zur nächsten Abtauphase, daher  sind 15 Minuten "safe". Auf 0 Minuten wollte ich sicherheitshalber nicht gehen, weil in einem worst case das Heizband permanent heizen könnte, wofür es vielleicht nicht ausgelegt ist (irgendeinen Sinn muss die Wiedereinschaltsperre doch haben?).
 
Die Grundheizung schaltet sich bei einer Außentemperatur von 5°C zu. Das haben wir so belassen, passt auch so nach meiner Erfahrung, weil die Vereisung erst unter 5°C aufgetreten ist.
 
Die Kondensatwannenheizung und die Ventilatorringheizung werden nun bei JEDEM Abtauvorgang eingeschaltet und laufen 16 Minuten lang, das sind ca 7-8 Minuten nach Ende des Abtauvorganges.
Bei den größeren Geräten mit 2 Ventilatoren (ab A10), die eine doppelt so große Wäremtauscherfläche haben, dauert der Abtauvorgang eventuell länger (doppelt so lang?). Hier müsste die Heizdauer entsprechend länger eingestellt werden, damit das Ventilatorringheizband noch mindestens 5 Minuten nach Ende der Abtauphase heizt (genau in diesem Zeitfenster friert die Feuchtigkeit am Ventilatorring an).
 
Fazit:
die Softwareversion 2532 alleine verhindert nicht das Anfrieren am Ventilatorring! Das Gute an dieser Softwareversion ist, dass die Heizleistung nach der Abtauphase viel schneller (2 Minuten statt 10 Minuten) auf Maximalleistung fährt und diese ist nun bei meiner A06 deutlich höher (7,5 kW statt 6,5 kW, offenbar wurde bei der A06 die A08 Heizkurve hinterlegt...?). Somit holt die A06 den Heizwärmeverlust während der Abtauphasen wieder auf, somit eine deutliche Verbesserung zu 2440 (bei 40x Abtauen waren das mehr als 5 Stunden, wo die Wärmepumpe das Außengerät aber nicht mein Haus geheizt hat). 
Gleich am ersten Tag nach Einspielen der 2532 hatte ich einen "langen" Abtauvorgang mit 25 Minuten und über 50°C VL-Temp im Abtaupuffer. Das hat aber weder die nachfolgende Heizphase verlängert noch das Anfrieren verhindert, hat eigentlich nur die Abtauverluste erhöht. Seither wurde aber kein "langer" Abtauvorgang durchgeführt.
 
Nur die Ventilatorringheizung verhindert das Anfrieren am Ventilatorring und das unabhängig von der Softwareversion, aber es müssen zusätzlich die Parameter für die Grundheizung angepasst werden. Idealerweise schon werkseitig, denn die Default-Einstellung macht keinen Sinn, weil sie das Einschalten der Kondensatwannen- und Ventilatorringheizungen bei bis zu zwei Abtauvorgängen in Folge verhindert.
 
Mein HB hat mich in dieser kritischen Phase bestens unterstützt, immer sofort den VM Techniker angefordert und war dankbar, dass wir mit all meinen und Euren! Beobachtungen das Problem lösen konnten. Er wird diese Lösung bei all seinen Kundenanlagen umsetzen, er verbaut nur Viessmann Geräte.
 
@Flo Schneider / Viessmann:
- bitte schult Eure Servicetechniker und HBs bezüglich Parameter 2832 bis 2835,
- stellt diese Parameter schon ab Werk auf "vernünftige" Werte ein,
- baut die Ventilatorringheizung bei AF-Geräten ab Werk ein!
- prüft, wie weit ein größerer Wärmetauscher bei gleicher Heizleistung (z.B. A06 im Gehäuse der A10) die Anzahl der Abtauvorgänge reduziert (40 Abtauvorgänge pro Tag ist schon arg viele und jeder Abtauvorgang ist der Auslöser für die Vereisung des Ventilatorringes...)
 
Wäre doch eine sinnvolle (notwendige) neue 250-A Variante: Version "Frost" mit großem Wärmetauscher, Kondensatwannenheizung und Ventilatorringheizung, oder als Standard bei 250-A als weitere Unterscheidung zur 150-A Serie ;-)!
 
 

 

Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06, Wandmontage, kein HZW Puffer, 300l WW Speicher, 1 HKR FBH 250 m²

Bei uns funktioniert es bisher sehr gut, nach dem Einbau der Ventilatorringheizung.

Von daher würde ich das nicht pauschalisieren wollen. Hier spielen bestimmt auch andere Parameter (örtl. Lage, Aufbau, etc eine Rolle). Ich benötige auch keine übertrieben höhere Verdichterleistungen nach dem Abtauen- das "überbrückt" unser Pufferspeicher ganz locker.

Für mich passt es so, wie es ist - mit Ventilatorringheizung  und in der aktuellen Version im Geräuschreduzierten Betrieb.

Top-Lösungsautoren