Und wenn die Therme tatsächlich aus 2002 ist,brauchst am internen MAG nichts mehr prüfen. Das Teil hat's endgültig hinter sich. Und gibt's ein externes,welches älter als 8 Jahre ist,sollte es auch getauscht werden. Der Wasseraustritt am Gerät stammt sicherlich vom automatischen Entlüfter. Die sabbern gerne mal. Mitunter wird auch der Kondensatanschluss undicht. Der Fülldruck der Anlage ist vom Höhenunterschied Kessel/ oberster Heizkörper abhängig. Würde dieser z.b.12 m betragen,muss zuerst der Vordruck vom MAG auf 1,2 bar eingestellt werden. Das MAG muss dafür unbelastet sein. Ist das erledigt,sollte der Fülldruck etwa 0,5 bar höher liegen. Im Beispiel also 1,7 bar.